电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7239|回复: 36

5匹二手空调随意变径带来的后果!

[复制链接]
发表于 2017-6-28 08:18:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
回气管中间接了一段三匹的回气,在螺纹部分开始结霜
IMG_20170628_081219.jpg
IMG_20170628_081233.jpg
发表于 2017-6-28 08:34:32 | 显示全部楼层
没有看懂你要说的是什么
发表于 2017-6-28 08:48:37 | 显示全部楼层
只要没焊堵,结霜给它一毛钱的关系都没有。就看结点两边都结霜,也给它没有关系。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
金林维修 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2017-6-28 08:49:27 | 显示全部楼层
换的比原来粗还是细?
发表于 2017-6-28 08:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
二次截流了
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2017-6-28 08:49
换的比原来粗还是细?

比原来的细
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-6-28 08:48
只要没焊堵,结霜给它一毛钱的关系都没有。就看结点两边都结霜,也给它没有关系。

节点那不是重点,你仔细看螺纹管部分
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
原机带的回气管长度不够,于是从中间割断,接了一截三匹的回气管三匹管带螺纹,螺纹管和平直管结合部分开始结霜
发表于 2017-6-28 09:32:54 | 显示全部楼层
管路变细造成节流
发表于 2017-6-28 09:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
二次截流,5p的回气管直径是19mm,这样制冷效果差,开机瞬间还容易低压保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 20:58 , Processed in 0.078394 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表