发表于 2017-6-21 08:38:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
MSX 发表于 2017-6-20 09:23
我的意思是抽真空后直接接F钢瓶打开阀门,不用开机可以直接加,不过等到一定的压力的时候就加不进了,这 ...

这就明白了,谢谢你
发表于 2017-6-21 08:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
粗管热没见过,外节流是高低压都是凉的,內节流是高压热低压凉,钢瓶倒过来加氟也没毛病,控制好速度,别加太快
发表于 2017-6-21 10:43:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
gzq518586 发表于 2017-6-20 05:37
我这空调都是3P到10P 粗管结霜一般都是 内机问题  风速不够  过滤网太脏 蒸发器阴面堵  还有楼上说粗管是热 ...

弗加多了也会出现这种情况吧!
发表于 2017-6-21 15:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
3p5p机子我见到一般都是大管凉,小管有点热或者常温的
发表于 2017-6-21 18:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
网上的也不要全信…有人不懂装懂…瞎B次次的…
发表于 2018-2-8 14:10:41 | 显示全部楼层
那个师傅教的,粗管结冰,是缺F啊 查内机 看脏不脏 看送风量,  或者你就是说反了
发表于 2018-2-8 15:01:05 | 显示全部楼层
mwjordan 发表于 2018-2-8 14:10
那个师傅教的,粗管结冰,是缺F啊 查内机 看脏不脏 看送风量,  或者你就是说反了

他已经纠正了,是细管结霜,最有可能是蒸发压力过小,也就是缺少氟利昂了
发表于 2018-2-8 15:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
什么原因导致压缩机液吉的呢
发表于 2018-2-9 06:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
说的声音大应该是热保护了   遇到几次 就跟磨齿轮声音似的
发表于 2018-2-9 07:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
加多了吧。本来就不缺吧