空调加制冷剂遇到的一次“液击”故障

[复制链接]
发表于 2017-6-20 07:27:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22倒转加没有问题,只是加的太猛了
发表于 2017-6-20 07:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
制冷时粗管是热的还真没见过是什么原理会是热的呢?假如电磁膨胀或毛细管在室内侧细管会是热的,楼上有位师傅说粗管热的什么原理呢
发表于 2017-6-20 08:04:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谁教你的,说是“粗管结冰是冷剂少了?”你学业不精。这个有一半以上跟冷剂没有关系。
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:03:02 | 显示全部楼层
树叶制冷 发表于 2017-6-19 22:08
不一定修好,开机时间一长,粗管还会结霜。

不好意思搞错字,是细管结冰
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 MSX 于 2017-6-20 09:10 编辑

今天才看到我发的贴子有误,把细管结冰说成了粗管结冰
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:13:49 | 显示全部楼层
xsp69883 发表于 2017-6-20 07:27
R22倒转加没有问题,只是加的太猛了

倒加也是跟以前师傅学的,可能我倒加的时间过长导致吧!
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:23:28 | 显示全部楼层
电视创维123 发表于 2017-6-20 07:01
等R22钢瓶压力和空调压力平等加不进去的时候开机慢慢加,
不知咋慢慢加?

我的意思是抽真空后直接接F钢瓶打开阀门,不用开机可以直接加,不过等到一定的压力的时候就加不进了,这时就要开机慢慢的加
发表于 2017-6-20 10:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
大管热是有的,这主要看毛细管安装位置,有好多机型毛细管是装在风口里面的,这种机型大管就会发热。
发表于 2017-6-20 14:43:18 | 显示全部楼层
是不是记错了,粗管结霜不是“氟不够”啊。
发表于 2017-6-21 08:38:23 | 显示全部楼层
MSX 发表于 2017-6-20 09:23
我的意思是抽真空后直接接F钢瓶打开阀门,不用开机可以直接加,不过等到一定的压力的时候就加不进了,这 ...

这就明白了,谢谢你
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:29 , Processed in 0.033168 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表