冷库降温太慢了。不知是不是氟多了

[复制链接]
发表于 2017-6-20 09:31:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
临江冷库制作 发表于 2017-6-20 07:27
荣老师早上好。我盼望着就是你来回复。谢谢你。但我还是有一事不明白,第一次去温度下不来。我加了氟。 ...

加氟前,系统的供液存在堵塞,如过滤器,电磁阀,膨胀阀的进液滤网等。加氟循环了一段时间后,堵塞可能被冲开(冲通)了,所以压力就反应高了。
环境温度25度,水冷式冷凝器的冷凝温度比出水温度高4~6度,进出水温差一般控制在3~4度左右。然后再根据冷凝温度对照出对应的冷凝压力。
库温0度以上,绝对任何部位都不能结霜,结霜,意味着此时的压力和对应的温度低于冰点以下,一旦膨胀阀后面到蒸发器,回气管等结霜,说明此时的蒸发压力和温度较低,相应的制冷量就小,制冷的速度和温度就下降得慢,反应出的压力与当时的制冷温度不相对应。
发表于 2017-6-20 10:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,荣昌老师,受教了
 楼主| 发表于 2017-9-9 08:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-6-20 06:12
把膨胀阀调整在中间位置上是对的,这样反应出的工况才是系统真正的工况,才能根据此工况分析和判断是否正 ...

荣老师你好。问题总算解决了,因为这二个月来。冷库总是因高压太高。制冷太差。经常修。没有修复。昨天又高压太高。23公斤。跳开。此冷库有二年了。是地下水冷却的。我打算给它清洗冷凝器,打工盖后。里面是很脏。大概洗了一个小时。从新启动机组。一切0K。低压2.5  高压15  库温-5度。10到-5度用时40分钟左右。很开心的收钱回家。
发表于 2017-9-9 09:11:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-9-10 23:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-9-9 09:11
开机2分钟就高压保护,高压上来的这么快,明显是冷凝器的问题,根据冷凝压力及进出水温度也很好判断出来

现在制冷很正常了,
发表于 2017-9-13 17:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我觉得在没发现漏点前,尽量不要加制冷剂,冷凝后的管道烫手,你已经发现了问题,维修工作,就是要仔细。拙见!
 楼主| 发表于 2017-9-13 23:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
英雄英 发表于 2017-9-13 17:56
你好,我觉得在没发现漏点前,尽量不要加制冷剂,冷凝后的管道烫手,你已经发现了问题,维修工作,就是要仔 ...

我看低压太低才加氟的。一加高压太高。没有想到是冷凝器散热不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-6-30 08:10 , Processed in 0.063706 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表