冷库降温太慢了。不知是不是氟多了

[复制链接]
发表于 2017-9-9 09:11:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-9-10 23:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-9-9 09:11
开机2分钟就高压保护,高压上来的这么快,明显是冷凝器的问题,根据冷凝压力及进出水温度也很好判断出来

现在制冷很正常了,
发表于 2017-9-13 17:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你好,我觉得在没发现漏点前,尽量不要加制冷剂,冷凝后的管道烫手,你已经发现了问题,维修工作,就是要仔细。拙见!
 楼主| 发表于 2017-9-13 23:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
英雄英 发表于 2017-9-13 17:56
你好,我觉得在没发现漏点前,尽量不要加制冷剂,冷凝后的管道烫手,你已经发现了问题,维修工作,就是要仔 ...

我看低压太低才加氟的。一加高压太高。没有想到是冷凝器散热不好。