冷库降温太慢了。不知是不是氟多了

[复制链接]
发表于 2017-6-19 19:55:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天。修了一台冷库。8匹半封闭水冷式机组,DD60冷风机,F22。客户说温度下不去。我一看,库温12度,低力0.8,高压12,环境温度26度,觉得氟少。加了4公斤的氟。一个小时后,库温零下6℃。进入库内,看到风机进液管全部结冰。变的很粗大。可能加氟之前就是这样的,我敲掉了很多,风机内没法敲。我收工回家。
第二天,客户又打来电话,说库温变成28度了,吓我一大跳。他说内外机组都没有工作,我想肯定压力开关跳了,我教他复位。机组开起来了,2分钟后又因高压升高,又跳开了。反复几次都一样。那我只好亲自去修,开机。高压升到21公斤。跳开停机。此时,库温15度,环境温度25度,
 楼主| 发表于 2017-6-19 20:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-20 06:04 编辑

我觉得可能昨天氟加的多了,放了一些。再开机。又很快高压升到21公斤。停机检查膨胀阀过滤网,清洗后装好,开机,故障已旧,
我又放了一点氟,高压19,低力2.8,库温9度,膨胀阀没有结霜,
根据荣老师所说,膨胀阀调到中间位置,我把它调到中间位置,高低压全部升高,高22,低3.5,压力开关跳开了,本来膨胀阀开的很小的,现在真不知道是氟多还是氟少了,求高手指导,求荣老师。
发表于 2017-6-19 20:33:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把你加的4公斤氟放掉,除霜。
 楼主| 发表于 2017-6-19 21:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2017-6-19 20:33
把你加的4公斤氟放掉,除霜。

内风机上。现在一点霜也没有,昨天晚上。库里达到了28度。那里还会有霜。
发表于 2017-6-20 06:12:35 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2017-6-19 20:01
我觉得可能昨天氟加的多了,放了一些。再开机。又很快高压升到21公斤。停机检查膨胀阀过滤网,清洗后装好, ...

把膨胀阀调整在中间位置上是对的,这样反应出的工况才是系统真正的工况,才能根据此工况分析和判断是否正常或存在问题。
膨胀阀调到中间位置,高低压全部升高,高22,低3.5,压力开关跳开了,这就充分说明原系统内的制冷剂过多了。必须分批次慢慢放至低压压力与当时库温下蒸发温度的对应压力基本相符。
 楼主| 发表于 2017-6-20 07:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-20 08:51 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-6-20 06:12
把膨胀阀调整在中间位置上是对的,这样反应出的工况才是系统真正的工况,才能根据此工况分析和判断是否正 ...


荣老师早上好。我盼望着就是你来回复。谢谢你。但我还是有一事不明白,第一次去温度下不来。我加了氟。马上下来了。当时我加氟时。看内冷风机进风口没用结霜。只有进液管结冰变粗。压力也不高。第二天就出现压力太高。请问荣老师。环境温度25度。正常高压在什么位置。机组是地下水冷却的,
荣老师你的定律是,在库温0度以上,决对任何部位都不能结霜,假如膨胀阀后面到风机的进液结霜呢,这说明什么,
 楼主| 发表于 2017-6-20 07:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题要补充一下,此机组,电子阀出的管路到膨胀阀进口,此管路很烫手,正常应该是常温吧,
发表于 2017-6-20 09:31:48 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2017-6-20 07:27
荣老师早上好。我盼望着就是你来回复。谢谢你。但我还是有一事不明白,第一次去温度下不来。我加了氟。 ...

加氟前,系统的供液存在堵塞,如过滤器,电磁阀,膨胀阀的进液滤网等。加氟循环了一段时间后,堵塞可能被冲开(冲通)了,所以压力就反应高了。
环境温度25度,水冷式冷凝器的冷凝温度比出水温度高4~6度,进出水温差一般控制在3~4度左右。然后再根据冷凝温度对照出对应的冷凝压力。
库温0度以上,绝对任何部位都不能结霜,结霜,意味着此时的压力和对应的温度低于冰点以下,一旦膨胀阀后面到蒸发器,回气管等结霜,说明此时的蒸发压力和温度较低,相应的制冷量就小,制冷的速度和温度就下降得慢,反应出的压力与当时的制冷温度不相对应。
发表于 2017-6-20 10:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,荣昌老师,受教了
 楼主| 发表于 2017-9-9 08:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-20 06:12
把膨胀阀调整在中间位置上是对的,这样反应出的工况才是系统真正的工况,才能根据此工况分析和判断是否正 ...

荣老师你好。问题总算解决了,因为这二个月来。冷库总是因高压太高。制冷太差。经常修。没有修复。昨天又高压太高。23公斤。跳开。此冷库有二年了。是地下水冷却的。我打算给它清洗冷凝器,打工盖后。里面是很脏。大概洗了一个小时。从新启动机组。一切0K。低压2.5  高压15  库温-5度。10到-5度用时40分钟左右。很开心的收钱回家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 10:12 , Processed in 0.061857 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表