电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: sxiaocai

700升的冰柜重盘管温度降不下去

[复制链接]
发表于 2017-6-10 18:33:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 18:44:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-10 18:56 编辑
郭东风家电 发表于 2017-6-10 18:33
你连R600与R600a都说一样的版主,也好意思批评别人。


不任在哪里,都会有人把制冷剂后面的符号省去不写,我想他们说的R600a和没写“a”的应该都是同一个意思,我这样说没错吧?你在本主题的11楼。13楼和15楼里的温度数值不也都存在类似的错误吗?真是还好意思说这个那个!你想在这方面找我的“茬”?可能你还得学上几年!
论坛里经常不写压力单位,温度单位的多得是,你能说他指错了?你还是老老实实端正你的心态吧!
发表于 2017-6-10 19:03:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 19:42:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 国强电修部 于 2017-6-10 19:44 编辑
郭东风家电 发表于 2017-6-10 18:04
就因为和你的观点不同,就说我****,你这个版主也太狂妄自大啦! 毛细管内径粗 即使使用6米我也是用过的 ...


纸上谈兵有有什么用呢,拿出点维修实例给大家瞧瞧,实践是检验真理的唯一标准,WQ142压缩机,外径1.8mm毛细管,人家用4米,你还说让加一米,这样冰柜能修好的话,我送给楼主一个新冰柜,是非曲直,修过的人自有公论。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
ttfx + 5 说的精辟

查看全部评分

发表于 2017-6-10 20:00:11 | 显示全部楼层
我建议这个冰柜楼主暂时不要动它,请两位大师实地PK一下。
发表于 2017-6-10 20:03:28 | 显示全部楼层
5米长的话,估计内径也像空调用的毛细管了。
发表于 2017-6-10 20:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了一定要给个结论,以正视听
 楼主| 发表于 2017-6-10 21:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,我把毛细管剪短一半2米1的样子,完美修复,-16度,,谢谢大家
发表于 2017-6-11 06:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
郭东风家电 发表于 2017-6-10 19:03
R600是正丁烷     R600a异丁烷
  饱和温度        饱和压力(绝对值 单位MPa)
   50 ...

这位主,看你理论一套一套的,感觉实践就不一定了,我估计大部分维修的还没看到有这么长的毛细管用在冰箱上的。
发表于 2017-6-11 08:16:11 | 显示全部楼层
原来的蒸发器管径多少?如果原是8mm的,蒸发面积相差1/3左右,距离过长影响制冷剂添加量,量不够,回气管温度高,应该也有冷感,就是没有结霜而已,你擅自改变蒸发器管径,使其管表面积相差1/3,毛细管应该内径应该稍大些,没有把握擅自改变,原设计技术参数,在瞎弄···!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:51 , Processed in 0.061780 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表