楼主: sxiaocai

700升的冰柜重盘管温度降不下去

[复制链接]
发表于 2017-6-9 11:43:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 11:00:05 | 显示全部楼层
毛细管2米就够用了,134A的过滤器出高压1.2高了,制冷剂有点多

发表于 2017-6-10 13:05:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 14:21:49 | 显示全部楼层
郭东风家电 发表于 2017-6-9 11:43
已知条件:蒸发温度—16°(箱内-12°C);冷凝温度50°C,压缩比8.6倍(说明毛细管不长)。
很想知道 ...

知道R134a制冷剂在冰箱冰柜中的压缩比是多少吗?楼主用4m长的毛细管还说不长,你还要再加1m长,哪里听说或者看见大冰柜用5m长的毛细管的?为什么呢自己不去用5m长的毛细管修冰柜?别误导楼主了!
发表于 2017-6-10 15:04:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 15:17:03 | 显示全部楼层
郭东风家电 发表于 2017-6-10 15:04
回荣版主,R134a制冷剂 表压力1.2MPa 绝对压力=表压力+0.1mpa=1.3mpa 查饱和压力表知 饱和温度=49.6°C约 ...

你的前面说的还像点专业话,后面就别用四星级冰箱的性能参数过来了,这些都是试验得出的性能结果,维修不可能也去测试这些对照,这是不现实的。
单级制冷理想的压缩比应控制在8以内为好。你算出的压缩比12.5,它的能效比还会好吗?
发表于 2017-6-10 16:34:07 | 显示全部楼层
冰柜毛细管 4米,不符合规矩。
1.5米--2米之间就行
发表于 2017-6-10 16:52:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-10 16:58 编辑

郭东风家电应该是力博特


说话的口气和特征的确很像,但实际不是。一个在北京海淀区,一个在江苏徐州。多数发表的内容与制冷无关,在别的版块。
发表于 2017-6-10 18:04:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 18:21:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-10 18:22 编辑
郭东风家电 发表于 2017-6-10 18:04
就因为和你的观点不同,就说我****,你这个版主也太狂妄自大啦! 毛细管内径粗 即使使用6米我也是用过的 ...


并不是观点不同的问题,在一个主题或问题里,观点不可能都是一致的。“狂妄自大”这个词用得好!应该用在你自己身上再合适不过了!正因为你的狂妄自大,自以为是,夸夸其谈,尽说些脱离现实,不切实际的东西,把自己装扮成“理论家”了,把其他人发表的说成是脱离了“理论”,应该好好检查和摆正自己,调整好心态才对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:51 , Processed in 0.060273 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表