楼主: 春法维修

约克2P变频空调柜机“F6”故障维修一例

  [复制链接]
发表于 2017-6-15 14:31:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

谢谢楼主的经验分享!
发表于 2017-6-27 10:15:54 | 显示全部楼层
我手里也有一台约克的1.5P挂式空调也报F6,正在沿着这个思路,看能不能修复好!
发表于 2017-6-27 12:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你们是不知道售后的规定,师傅不能修主板的,貌似保留什么东西,只能换板,退回的板不能少件却件的,
发表于 2017-7-10 18:04:46 | 显示全部楼层
我家的约克空调也是F6。烦死了,每年吹不了几天,一开机就先出故障,自买回来每年都不省心,去年出保,换板要了我900,今年又坏,火大。 请问楼主,这个故障怎么修啊?不胜感激。
发表于 2017-8-1 20:58:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
发表于 2017-8-1 21:30:17 | 显示全部楼层
售后非搞黑电的二把刀。
发表于 2017-8-1 21:34:45 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
发表于 2017-8-2 15:54:19 | 显示全部楼层

谢谢楼主的经验分享!
发表于 2017-9-14 18:45:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享珍贵的维修经验,让我们这些新手学起来轻松了不少
发表于 2018-6-15 19:56:55 | 显示全部楼层
今天碰到一台,  L在板上,还是在板外。明天去看看