按照各位师傅发的展示柜盘管的帖子我用8mm的铜管12左右盘管,毛细管2米,高压管也是换的,但是效果来的很慢,而且高压管特别烫,过滤器都很烫了,但是效果还是不好请问这是哪里的问题
发表于 2017-6-8 13:54:00 | 显示全部楼层
过滤器发烫,可能散热器换的太小了!还有一点,制冷剂不会加的太多吧?
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
以前都是用6mm的铜管U型盘法,盘三面,虽然不好看但是效果很快,但是用8mm盘为什么效果很慢,而且为什么高压管会那么烫呢,是不是因为高压管是4mm的,用6mm的铜管负荷不重,用8mm的管负荷太大了导致高压管特别烫,
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
蜜蜂维修 发表于 2017-6-8 13:54
过滤器发烫,可能散热器换的太小了!还有一点,制冷剂不会加的太多吧?

但是加少了管子上面都没有冰,我都是一点一点的加的,加了冰可以往下走了,但是高压管也越来越烫了
发表于 2017-6-8 14:48:06 | 显示全部楼层
高压不烫有用么,这天气都是非常烫
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2017-6-8 14:48
高压不烫有用么,这天气都是非常烫

可是过滤器都烫了怎么效果还很慢,换的高压管是一米四的,怎么没有那些师傅发的帖子的效果?
发表于 2017-6-8 15:37:28 | 显示全部楼层
tantan 发表于 2017-6-8 15:27
可是过滤器都烫了怎么效果还很慢,换的高压管是一米四的,怎么没有那些师傅发的帖子的效果?

不要着急,要时间的,现在高低压多少,电流多少,回气怎么样,这些你都没有说
 楼主| 发表于 2017-6-8 15:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2017-6-8 15:37
不要着急,要时间的,现在高低压多少,电流多少,回气怎么样,这些你都没有说

其实高压烫的问题我发现原机有高压管的用8mm盘的管效果要快一些,用我们当地的新高压管的效果很慢,应该是管内径要小一些,这样有办法解决吗?
发表于 2017-6-8 16:28:32 | 显示全部楼层
如果制冷剂没过量,就是毛细管短了。导致节流不好,制冷剂还没冷凝就进蒸发器,导致蒸发压力高,温度降不下来。还要看高低压,通电时间等等来分析,个人愚见
发表于 2017-6-8 17:03:06 | 显示全部楼层
你就是没有数据,自己感觉有什么用,靠感觉修机,我只能呵呵了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 11:38 , Processed in 0.063413 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表