水果冷柜求教

[复制链接]
发表于 2017-6-7 09:42:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台水果展示柜,分内外机的。外机像空调外机一样,有两个压力表,现在细管凉,粗管结露,细管压力0.8MP,粗管压力0.5MP,外机出风口不怎么热,客户反应制冷效果不好。请教制冷维修师傅这压力正常吗?
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
细管微凉证明毛细管在外机,细管压力0.8也属正常吧?
发表于 2017-6-7 10:03:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-7 10:06 编辑

该系统不知用的什么制冷剂?可以对照查一下,当压力为0.5MPa时的对应温度是多少?尽管还不知道是何种制冷剂,但可以说,对应的温度不会很低,所以冷度不够,效果差。
高低压压力这么相近,不会是压缩机存在串气了吧?
发表于 2017-6-7 11:00:35 | 显示全部楼层
压缩机,膨胀阀
发表于 2017-6-7 17:21:36 | 显示全部楼层
这是风幕机,压力一般在2.5~3
 楼主| 发表于 2017-6-8 07:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,各位回复,制冷剂是R22.可能是压缩机效率差,换了压缩机再说。
 楼主| 发表于 2017-6-8 07:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
是风幕机,保鲜温度,你的压力值给我换压缩机后充氟提供了帮助。谢谢。
发表于 2017-6-8 07:58:42 | 显示全部楼层
放掉些制冷剂试试,另外看看散热情况。
 楼主| 发表于 2017-6-8 08:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
我也想制冷剂多了,不过外机出风口不太热。
发表于 2017-6-8 08:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
看着象是F22的空调但高压太低,怀疑压缩机效率差。