电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 修修更健康

三匹柜机换压缩机加氟,压力上不去

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-6 12:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再问一下空调的干燥过滤器没有分子筛颗粒只有一个网?
发表于 2017-6-6 12:35:06 | 显示全部楼层
我遇到一个情况海信的3p换压机,开始没有发现过滤器的干燥颗粒的网坏了,换好后也是怎么加氟都是负压,最后焊开过滤器发现干燥豆都跑到系统里了,最后弃修直接给换个二手空调。
发表于 2017-6-6 13:31:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 zdlhj 于 2017-6-6 13:33 编辑
修修更健康 发表于 2017-6-5 19:17
四通阀喘气?那样的话细管也没有凉的感觉了吧


https://www.dzdu.com/thread-607179-1-1.html这是怎么回事啊,难道是传说中的抄袭!????
发表于 2017-6-6 13:46:45 | 显示全部楼层
毛细血管和过滤器全换了,别的没有问题,问题是压缩机
发表于 2017-6-6 13:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
我遇过一台机是过滤器不堵,细管阀门处堵,有些机阀门前也有过滤网
发表于 2017-6-6 17:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
内机分液头也会有过滤网
发表于 2017-6-6 17:27:55 | 显示全部楼层
过滤器堵了吧,焊开试试
 楼主| 发表于 2017-6-6 22:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
jdwx99 发表于 2017-6-6 12:35
我遇到一个情况海信的3p换压机,开始没有发现过滤器的干燥颗粒的网坏了,换好后也是怎么加氟都是负压,最后 ...

我买的没有干燥豆,
 楼主| 发表于 2017-6-6 22:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
zensilei 发表于 2017-6-6 13:56
我遇过一台机是过滤器不堵,细管阀门处堵,有些机阀门前也有过滤网

明天全部搞下来看看,单向阀有可能有问题吗?听说焊单向阀还得放水里?
P70605-115456.jpg
P70605-115502.jpg
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
换了毛细管,系统也用氟吹了,运行了一会,反反复复不知道新压缩机里边的油缺不缺了,抽空一小时定量加试试
14968179614711883220328.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 18:51 , Processed in 0.066527 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表