楼主: 修修更健康

三匹柜机换压缩机加氟,压力上不去

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
猫猫维修 发表于 2017-6-6 08:13
空调加氟用液体,会液击?我没碰到过。你这状况,没有定量加氟的情况下,首先考虑却氟,严重却氟,机子需要 ...

应该少了吧,加够了要是堵了,氟回收回来还能用吧
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
李立飞 发表于 2017-6-6 08:23
是的,换压机第一步清洗系统,第二步换上后上电试机用手指堵阀口有没有进排气的感觉一下进排气量足不足, ...

换了两台机子同样的步骤,第一台很快就弄好了
发表于 2017-6-6 08:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以收回来,不过要开制热模式,一个空氟罐最好,可以收回来。在换制冷模式,又可以加进去。你头一次加氟,我别的都不怀疑,就怀疑你加太少,。
 楼主| 发表于 2017-6-6 08:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2017-6-6 08:37
可以收回来,不过要开制热模式,一个空氟罐最好,可以收回来。在换制冷模式,又可以加进去。你头一次加氟, ...

嗯(⊙_⊙)谢谢
发表于 2017-6-6 09:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2017-6-6 10:02 编辑

堵的位置應該在氣液分离器,要底部钻孔把油放掉,再用螺丝封孔,
建议毛细管前加装一可拆卸过滤器,其分子篩能吸收过滤蜡质和中和酸性冷冻油
 楼主| 发表于 2017-6-6 10:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
有想到了一点,一直加氟也没见压缩机保护停机,是不是堵的可能性不大了
发表于 2017-6-6 10:03:29 | 显示全部楼层
机子正常,楼主经验不足,氟没有加够,最好定量加比较靠谱。
发表于 2017-6-6 10:09:21 | 显示全部楼层
加氟加液态比较好加,但要控制量间歇加,气态加氟很快氟瓶结露压力下降就不好加了,另外要卡上钳形表关注电流变化。
发表于 2017-6-6 10:11:36 | 显示全部楼层
修修更健康 发表于 2017-6-5 21:27
你好,按照您的说法,启动空调,观看压力表慢慢变负值,停机后压力表指示值能回升。说明系统畅通。如果堵 ...

按照常理说高压管结霜应该是氟没有加够-但是你换的压缩机查一下四通阀还有是氟要定量加必要时测一下电流
 楼主| 发表于 2017-6-6 10:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2017-6-6 10:03
机子正常,楼主经验不足,氟没有加够,最好定量加比较靠谱。

真在摸索阶段
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 17:14 , Processed in 0.057690 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表