大金VRV3 有一台内机无法调节电子膨胀阀

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:16:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
plaman1 发表于 2017-6-6 21:25
楼主会进维修模式这种问题还要问吗

因为我买了一本【大金VIII全变频维修手册】
发表于 2017-6-7 22:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
分享下最终结果了、
发表于 2017-6-7 22:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有没有查一下各感温探头。
 楼主| 发表于 2017-6-8 09:50:25 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2017-6-7 22:53
有没有查一下各感温探头。

关机状态下,液管和气管还是通的,说明问题出在 1 板子 2 电子膨胀阀线圈 3 阀芯,3个可能性。
 楼主| 发表于 2017-6-19 09:14:16 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2017-6-7 22:46
分享下最终结果了、

已经查明原因并修好,如下。
 楼主| 发表于 2017-6-19 09:28:55 | 显示全部楼层
空调内机控制板上有2颗TD62004AP。
IMG_3349(20170619-091504)_调整大小.jpg
IMG_3402(20170618-150945).jpg
左边一颗是控制电子膨胀阀线圈的。
右边一颗是控制风机转速和水泵开关的。
本次故障为电子膨胀阀线圈不动作,但是有咔咔声。
测量左边那颗TD62004AP,发现10号脚对9号脚的【二极管档位】压降为0V,而正常情况下,10~16脚对9脚的【二极管档位】压降为一个二极管压降。
芯片逻辑图如下:
a50f4bfbfbedab64dd1d6ce6f536afc379311eac.jpg
所以判断为内部二极管被击穿,导致10脚输出一直处于高电平(被9脚拉置高位)。

处理方式:更换损坏的TD62004AP后,电子膨胀阀线圈正常动作了。
发表于 2017-6-19 10:40:55 | 显示全部楼层
厉害,很多师傅都不修主板
发表于 2017-6-19 12:44:35 | 显示全部楼层
哦,10脚跟电源击穿,7脚失去控制。。。
发表于 2017-6-19 14:20:58 | 显示全部楼层
楼主换个线圈很难吗,
发表于 2017-6-19 15:08:40 | 显示全部楼层
学习了,.........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 01:01 , Processed in 0.066113 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表