1该故障内机在关机状态,只要有其他内机打开,那么该内机就会发出比较大的呲呲呲的声音。该内机41模式,02(液管)显示4度,03(液管)显示5度。而其他未开机的正常内机的02和03都是室温,28度。
2该故障内机打开后是可以正常制冷的,但是温度无法维持,波动很大,因为出风口温度太低了,只有五六度的样子,一直如此。
3该故障内机之前是有过电子膨胀阀锁紧无法打开的问题,交换黄蓝线通电3次依旧无法制冷或者制热,最后因为开启全部内机的情况下,突然就能正常制热或者制冷了。
4出现目前这个故障后,又尝试了交换黄蓝线通电3次,依旧无效。
请问大家,这个应该从哪里入手排除故障。
12.jpg
13.jpg
发表于 2017-6-6 08:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
都会进41了,这个还不会修
 楼主| 发表于 2017-6-6 13:29:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
想做蜗牛 发表于 2017-6-6 08:26
都会进41了,这个还不会修

这是我自己家的空调,我不会修,想学着排除故障
发表于 2017-6-6 14:15:15 | 显示全部楼层
电子膨胀阀坏了 估计,换个主板试试排除下!
发表于 2017-6-6 15:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
没三年功底就想自己换膨胀阀?
发表于 2017-6-6 21:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
先从其他机子拆内机板换上看看,不行只有换膨胀阀了
发表于 2017-6-6 21:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主会进维修模式这种问题还要问吗
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:12:41 | 显示全部楼层
鹅鹅鹅鹅鹅鹅 发表于 2017-6-6 14:15
电子膨胀阀坏了 估计,换个主板试试排除下!

恩,先换个隔壁房间的主板试试
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:14:37 | 显示全部楼层
hjyangcheng 发表于 2017-6-6 15:06
没三年功底就想自己换膨胀阀?

不要小看我啊,因为我是做大功率电源设计的,基本上啥都会修,只要知道原理。
对了,我把你的职业生涯看完了,很励志啊!
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:16:02 | 显示全部楼层
plaman1 发表于 2017-6-6 21:24
先从其他机子拆内机板换上看看,不行只有换膨胀阀了

恩恩,对了,我测过各组线圈的阻值,没有问题。还有就是上电有线圈驱动电磁阀的声音的,但是不明显,很小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 01:01 , Processed in 0.067871 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表