新麦冰箱高压管很热,但是不制冷怎么回事

[复制链接]
发表于 2017-6-1 19:17:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金币
刚刚开始是制冷效果不好,然后把弗放了,换了个过滤器加氟,就出现高压管很烫 ,但是不制冷,机器是风冷的,丹佛斯压缩机,404a弗,请问是什么问题啊

发表于 2017-6-1 19:37:26 | 显示全部楼层
高压管很烫,你摸的是哪个位置?过滤器那端烫不烫?
发表于 2017-6-1 19:44:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有下面几种原因,如故高压只有前段烫,中断不烫,后端不微热,你的R404加的不够,还有可以你的冰箱有冰堵

 楼主| 发表于 2017-6-1 20:08:56 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-6-1 19:37
高压管很烫,你摸的是哪个位置?过滤器那端烫不烫?

高压只有前段烫,中断不烫,后端不微热
 楼主| 发表于 2017-6-1 20:12:16 | 显示全部楼层
dachuang123 发表于 2017-6-1 19:44
有下面几种原因,如故高压只有前段烫,中断不烫,后端不微热,你的R404加的不够,还有可以你的冰箱有冰堵
...

高压只有前段烫,中断不烫,后端不微热,请问怎么解决
、、、?佛加的亨多了,温度不降,温控数字表反而提示温度升高

发表于 2017-6-1 21:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
朋友把制冷剂放了,重新打压捡漏吧!估计是有漏的地方,系统中有水分,导致的微堵。
发表于 2017-6-1 21:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
朋友把制冷剂放了,重新打压捡漏吧!估计是有漏的地方,系统中有水分,导致的微堵。
发表于 2017-6-1 21:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
朋友把制冷剂放了,重新打压捡漏吧!估计是有漏的地方,系统中有水分,导致的微堵。
发表于 2017-6-2 07:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
我也是醉了 高压烫 不制冷
发表于 2017-6-2 09:45:54 | 显示全部楼层
原来制冷效果不好的原因找到没有?有没有保压检漏?压机吸排气怎么样你都没做,就换了个过滤器?哪有那么省事就能修好的