 楼主| 发表于 2017-6-2 22:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-6-2 09:18
新换的膨胀阀没动,但压缩机上仍然有霜,说明糸统中制冷剂过多,压缩机处严重湿冲程状态,此时压缩机基本 ...

荣老师你好。今天照你的意思去做了。放了很多氟。膨胀阀开始结霜了。温度下去了。但是。我还有一点不明白。这一台机组。一直都是正常制冷的。也没有人加氟过。怎么会出现这个故障呢。
发表于 2017-6-10 19:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,我正修此列故障,准备下榻于冷库边,决战到天明天
发表于 2017-6-19 10:39:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
因为以前天冷。。。
发表于 2017-6-22 08:15:50 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2017-6-19 10:39
因为以前天冷。。。

有道理,可能是天气太冷
发表于 2017-6-23 23:42:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2017-6-23 23:43 编辑

散热不好,会出压力高。。
1主机组散热网尘多散热不好
2主机组环境散热不好。或旁边太多主机在一起。。。
发表于 2017-8-18 13:48:41 | 显示全部楼层
学习中。加油
发表于 2018-4-19 22:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
学徒路过,受教了,我以为氟加多了压力会偏低
发表于 2018-4-20 09:51:02 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2017-6-1 23:17
请问回气阀都结霜了。压缩机也结霜。为什么低压那么高。

氟多就高了!
发表于 2018-4-20 13:48:56 | 显示全部楼层
感谢荣老师的专业解答
 楼主| 发表于 2018-4-20 23:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
最后还是换了压缩机。才修复故障。