3匹小冷库温度打不下来

[复制链接]
发表于 2017-6-1 18:10:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修了一台小冷库。没修好。现在请教荣老师一下。3匹风冷半封闭压缩机,机头是金华产的。R22雪种,内蒸发器是冷风机,温度打到零度。就下不去。此时。看压力为低压0.4左右。高压1.7左右。膨胀阀没有结霜,电子阀到膨胀阀进口,管路比常温高些,有点热。压缩机吸气口全部结霜,到半个机头,内蒸发器后面没有结霜,
我修理了二个地方,没有修好,压缩机能正常收氟,更换一个膨胀阀,故障还是一样的,现估计是压缩机故障了,
 楼主| 发表于 2017-6-1 18:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
常温为28度左右,求教师傅们
发表于 2017-6-1 18:27:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀开启过大
 楼主| 发表于 2017-6-1 18:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
深圳小混混 发表于 2017-6-1 18:27
膨胀阀开启过大

关到最小也一样,所以我以为膨胀阀坏了,更换一个后,故障还是一样,也没有调试阀芯,荣老师说过,出厂以调好的,不要随便调,
发表于 2017-6-1 19:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
高压太高,氟放点,高压压力应该在12.8-15.3公斤左右
发表于 2017-6-1 21:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
学习中,搞定了分亨下经验!
发表于 2017-6-1 23:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
库温0度,低压明显高了,膨胀阀开启大,。有以下几个原因:一冷凝器散热差,引起膨胀阀过热度减小。二:制冷剂加多了。建议你认真分析故障点,排除故障,祝你成功
 楼主| 发表于 2017-6-1 23:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
请问回气阀都结霜了。压缩机也结霜。为什么低压那么高。
发表于 2017-6-2 09:18:35 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2017-6-1 23:17
请问回气阀都结霜了。压缩机也结霜。为什么低压那么高。

新换的膨胀阀没动,但压缩机上仍然有霜,说明糸统中制冷剂过多,压缩机处严重湿冲程状态,此时压缩机基本不压缩,即没有压缩效果,由于系统内的制冷剂过多,蒸发器内的液位过高,所以低压压力较高。
发表于 2017-6-2 21:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
多大的冷库?膨胀阀如果合适,没有调动过,考虑制冷剂过多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:19 , Processed in 0.061331 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表