查看: 1486|回复: 8

开放柜不制冷求助

[复制链接]
发表于 2017-5-27 23:16:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去看了2台麻辣烫店里的开放式点菜柜,系统工作都正常,过滤器发烫 冷凝器不藏 柜内没什么效果只有点水珠一点点的冷,机器刚买几个月。各位师傅出出主意怎么修。谢谢
问题补充:现在想给他换大一点的风冷冷凝器是否可行?
发表于 2017-5-27 23:21:20 | 显示全部楼层
先看看哪里漏了没有?
 楼主| 发表于 2017-5-27 23:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在是,过滤器发烫 回气管滴水,应该不是漏吧
发表于 2017-5-27 23:41:35 | 显示全部楼层
以前搞过一台散热环境实在太差万般无奈 就在原来的风冷冷凝器上窜联了一个风冷冷凝器 制冷效果总算好了
 楼主| 发表于 2017-5-28 01:05:58 来自手机 | 显示全部楼层
我也正有此想法,有了你的经验。看来此法可行
 楼主| 发表于 2017-5-28 01:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2017-5-27 23:41
以前搞过一台散热环境实在太差万般无奈 就在原来的风冷冷凝器上窜联了一个风冷冷凝器 制冷效果总算好了

感谢感谢,明天就这么修
发表于 2017-5-28 07:06:06 | 显示全部楼层
路过学习.谢谢各位经验提供.
发表于 2017-5-28 07:57:38 | 显示全部楼层
明显的散热很差
发表于 2017-5-28 08:04:43 | 显示全部楼层
ctyun 发表于 2017-5-27 23:39
现在是,过滤器发烫 回气管滴水,应该不是漏吧

也有可能散热不好或者出厂时制冷剂加多了。