求助低压为零!

[复制链接]
发表于 2017-5-27 21:29:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助r22,库温零下17度,低压表看图上应该是零,冷凝器不知道,高压有图片但具体数字看不清,库容28平米,谷轮10p压缩机,前面机器低压阀没霜,且低压阀为零,,充了氟后,机器外面结霜,有回液声音,且油表在0.4到0.35抖动,后来放氟,膨胀阀顺时针转2圈,但机器还是有小部分结霜,且低压阀为零,从零下13度打到零下18度约20几分钟,打到零下19度停机,请问是哪有故障?
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
为什么没办法发图?
发表于 2017-5-27 21:54:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换膨胀阀                                 
发表于 2017-5-28 10:16:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-28 10:17 编辑

首先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,以后也不要随便调动。待运转约半小时后观察压缩机上的霜是否会溶化?如果还不会溶化,说明糸统中的制冷剂加得太多了,必须慢慢放去,直到压缩机上的霜完全溶化为止。
只有待压缩机上的霜完全溶化后,机组进入正常运转下,才能判断系统的工况是否正常。
 楼主| 发表于 2017-5-28 15:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀一共能转14圈,原来是在第四圈,现在转到第七圈,低压表为负0.2
 楼主| 发表于 2017-5-28 15:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
错了,库温一19度,低压表修正是负0.02,是什么原因
 楼主| 发表于 2017-5-28 15:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机只在吸气阀上有霜和侧面一面有一点霜
 楼主| 发表于 2017-5-29 16:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
打到零下17度时吸机阀结霜
IMG_6716.JPG
 楼主| 发表于 2017-5-29 16:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
坐等大神解答
发表于 2017-5-29 17:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
是不是蒸发器结霜严重,化霜不干净。怎么一上就调膨胀阀的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 04:15 , Processed in 0.072009 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表