楼主: 653512660

师傅们帮帮忙看下冷柜盘管后不够冷

[复制链接]
发表于 2017-5-26 08:09:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管不合适,加氟过多
发表于 2017-5-26 08:10:54 | 显示全部楼层
毛细管用内径1mm的  2.2米左右  用论坛妙招排除压缩机水分  更换r600专用过滤器 特别注意用焊枪烘干过滤器
发表于 2017-5-26 08:12:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细的问题。测测毛细压力
 楼主| 发表于 2017-5-26 08:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-5-26 07:52
管子有点少,与铝皮贴合还不好,重点问题在毛细管,毛细管应该是粗了,换用内径0.7的毛细管2.5米左右试试, ...

好的,换个毛细管试试,先谢谢!
 楼主| 发表于 2017-5-26 08:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
jiangzhichao 发表于 2017-5-26 08:06
盘管盘的好丑啊   !!!1

第一次盘管是这样的
发表于 2017-5-26 08:52:08 | 显示全部楼层
毛细管的问题
减短 一些试试
或者加长试试
看表的压力
600的制冷剂毛细管是1.7PM
发表于 2017-5-26 08:52:38 | 显示全部楼层
用6个管子也行】
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-5-26 07:52
管子有点少,与铝皮贴合还不好,重点问题在毛细管,毛细管应该是粗了,换用内径0.7的毛细管2.5米左右试试, ...

换了1.6的毛细管制冷效果好了很多3档能停机,谢谢国强师傅指点
发表于 2017-5-26 20:18:41 | 显示全部楼层
毛细管短了,我一般内径1毫米取长3米的毛细管,快点加长毛细管
发表于 2017-5-26 21:29:54 | 显示全部楼层
怎么不用原机的,抽空加点制冷剂找吗?