师傅们帮帮忙看下冷柜盘管后不够冷

[复制链接]
发表于 2017-5-26 00:12:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次冷柜盘明管勿喷请师傅们帮帮忙,208升的冷柜用600r冷煤压缩机。压缩机排气正常,用6个管盘毛细管用2.0的2米先进冷冻,冷冻盘了9圈,冷藏盘了2圈,盘好之后加冷煤到0mpa 回气管有水露,试了三个小时冷冻才到-1度,师傅们看看有那做得不到,在此先谢谢!
mmexport1495727864600.jpg
mmexport1495727861638.jpg
mmexport1495727858704.jpg
发表于 2017-5-26 00:36:33 | 显示全部楼层
6个细了点 一般用8个的  效果不好大多跟毛细管有关
发表于 2017-5-26 06:36:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷冻使用6个的管子最少也得10--11圈,冷藏一圈就可以!
三个小时才-1度,感觉是毛细管内径太粗!
发表于 2017-5-26 06:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
真空抽干净了吗?
发表于 2017-5-26 06:58:04 | 显示全部楼层
毛细管用2.0的2米    内径多大的啊?
发表于 2017-5-26 07:02:08 | 显示全部楼层
毛细管问题        
发表于 2017-5-26 07:33:16 | 显示全部楼层
毛细管再加长半米试试。
发表于 2017-5-26 07:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
2.0毛细管3.5米差不多  
发表于 2017-5-26 07:52:38 | 显示全部楼层
管子有点少,与铝皮贴合还不好,重点问题在毛细管,毛细管应该是粗了,换用内径0.7的毛细管2.5米左右试试,另外制冷剂也要加注合适才行。
发表于 2017-5-26 08:06:55 | 显示全部楼层
盘管盘的好丑啊   !!!1