电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 21056|回复: 83

空调维修技巧

    [复制链接]
发表于 2017-5-21 13:13:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调第一线维修经验总结(4)

                                                              <一>电路系统
101)启动压机看吸排气有没有劲,不管是多大的压机,如果能用手按住压机排出口不出气,这台压机是坏了,正常压机都是用手按不住的。
102)声音是否平稳,有没有怪声,抖晃率大不大,喷出来的油气有没有臭味,电流是否平稳,温升快不快。在压机排出口上接一个节流装置,让压机工作在额定电流下,高压排出必须大于2.5Mpa以上。
103)如果压机热保,怀疑压机到底能不能用,一般都是卸掉过冷管组,直接贯通,调节两通阀节流量或压力表手柄阀门大小,抽空加氟后再观察压机保护不?如果压机不保护了制冷效果也好,高低压比例电流也合适,那就不是压机的事情,要处理过冷管组。
104)  三个插头阻值几乎一样或近乎一样的是三相压机,阻值小于1欧是变频压机,而大于1欧则是交流压机。
105)三相压机量压机的阻值很难判断出压机的好坏,而看它们的电流却很容易发现问题,变频空调自己有电流检测的功能,它会检测每一个档位的电流值,这个电流值存储于eep  rom内,它绝不是本机电流最大值。
106)测出来的阻值不一样的压机应该是交流单相压机:阻值最大的两端接电容,另外一头只能是COM公共端。公共端对电容端,阻值小的那个头就是运行R  rum、阻值大一点的那一个头就是启动S  start。
107)对于小压机(例如23或25的),测到的数据是一样的(指公共端对启动端或运行端),无法辨认,只能是随便先把S和R插上(C千万不能插错)启动压机,如果反转了,把两个头调换一下就好了。
108)变频压机UVW如果反了,只需要把UVW三根线中的任其两根线对倒一下就行了。UVW三根线插错了是不会烧坏压机模块或板子的。但PN端插错了,可是要出大问题的。
109)变频空调压机限频的原因特别的多,如氟不合适了,内外机过冷过热保护了,电压不合适了,各个温度探头变异或温度采样电路故障,板子的硬软故障,eep  rom数据丢失或紊乱等。
110)压缩机里面顶部都会有一个温度电流过载保护器,叫做OEP。如它动作了,叫做热保护。热保护的原因比较多,主要有以下原因:安装条件不好,外热交散热不好,外风机运转不良,电压原因,接触不良,氟不合适,氟里面有不溶气体,缺油,压机性能不良,压机电容,过冷管组半堵,管道折扁,四通阀串气,内外机的哪一组分支堵了,压机换大了,但过冷管组却没有调整等等。

201)温度传感器,它正常温度下的直流电压都在2-3V之间。现在所有的空调只要是0V或5V就认为是故障(OV是短路,5V是开路)。变频空调压机排出温度探头待机时的正常电压却是5V  ,而工作正常期间却是2-3V,低于1V进入高温警戒区。
202)室温传感器;我们在空调显示上看到的当下室温,并不是室温传感器所在位置的温度,而是这个地方检测的温度后,经过修正,模拟风口前方一米来远地方的大概温度。
203)定频空调遥控器上的设定温度是中间温度,制冷时大于这个温度2度开机,低于这个温度2度停机。
204)探头不管是什么空调,都是以分压电路的形式出现,温度高了,阻值就小了,电压就低了。温度低了,阻值就大了,电压就高了。

301)PG电机允许短时间检查时,直接施加220V的电压,它往往是我们判断PG电机是不是好的的依据,检测时看它能不能转,是否能自主启动(以检验电容和副边绕组是不是有问题)电流有没有超标(PG电机一般正常的电流只有0.1A或0.2A如果电流差的大了就值得怀疑有匝间短路的嫌疑)机器关闭后,PG电机会不会换再转(PG电机驱动模块有的损坏后变成了半导体,即使你把空调关闭了,风机依旧还会转,只不过是转的慢)
302)PG电机转的慢,如果把霍尔小插头拔掉,这时候电机发飙一分钟后停,故障灯闪并报故障,说明不是电机板子霍尔出故障,而是温度探头或温度采样电路出问题了或氟不合适电脑采取自保护的行为。
303)另外也可以把模式转到送风下看看风机是否受控,风速慢原因比较多,例如阻尼大,电容变质,匝间短路等等。
304)含油轴承润滑脂变质后,电机运转后会发出一种类似小鸟“啾啾”的叫声,更换即可,
305)贯流风扇只要有一点断裂,即可产生特别大的抖晃率和噪声。   
306)PG电机霍尔集成块,阻值最小的那两条腿,黑表笔是电源,红表笔是地,剩下的那条腿就是输出了(数字表测量,指针表刚好相反)。                                              带电(霍尔插头插在插座上)挑出信号输出线,转动风扇(不要太快),霍尔正常时有一高一低的电压变化,高电平大约4.6V,低电平大约0.4V,切过度非常陡峭,如果有这样的变化就可以确认霍尔输出没有问题,是板子出问题了。

401)变频空调通讯电路,电流法比测跳变电压更准,即闭合环路(直流电路)只要是好的,它有大约3mA的直流电流,如果闭合环路断了,它就不可能有电流通过。


                                                  <二>管路系统
101)缺氟的定义:就是系统的氟没有达到饱和压力,俗称压力低,一般所说的压力低是指低压,也叫蒸发压力。
102)缺氟时表现:制冷时的效果不好,室内机蒸发器结露不全,压机易保护!缺氟严重的话室内机结冰漏水,大柜机室外机从三通阀开始所有的粗管子储液罐结霜,大柜机出现了“喷云吐雾”现像。双气液分离器的变频空调也会出现结霜现象,压机排出管温会显示高温保护。
103)格力柜机夏天制冷时出现喷云吐雾的现象,是正常现象,那是它特有的过冷管组机和两器造成的。究其根本原因就是蒸发压力稍低一点,氟在蒸发器里每一组分支的行程稍短一点。任何空调刚开机的时候,高压没有完全建立,蒸发压力同样偏低,蒸发温度与内环温的温差加大,形成“喷云吐雾”的现象也是好解释的,另外温差没有改变,但高湿形成也会“喷云吐雾”的。
104)冬天时,缺氟外热交的表现尤为明显,那就是结霜不全,斑马霜。可以说;只要斜眼看一看就基本可以断定缺氟。
105)可要是过冷管组出现半堵的现象,蒸发器在其表现上也是和缺氟是一摸一样的。但表现在高压上却截然不同,缺氟是高压不高,而半堵却是高压特别的高。
106)夏季缺氟表现:外风机吹出来的风一点也不热,粗管子或粗阀门没有一点汗水,水管也不流水。当然,如果氟加的十二分多的时候也会出现这样的现象。另外还有电流不大高压不高,低压却非常的高!外热交进口(上面)热,出口(下面)不热的现象。毛细管后会因为缺氟多少而出现的发潮出汗,结霜结冰的现象---这种现象显然有点像堵。
107)不管是什么空调,缺氟时都会反映出电流偏低。压力反应在定频机器上的是压力偏低;而变频空调则表现为压力偏高。
108)缺氟反应在蒸发器的表现为:1)挂机尽进口或氟刚进蒸发器的一部分有凉或冷的感觉,而蒸发器末梢或铜管出口处没有凉或冷的感觉。即内机风口吹出来的风温度不低不冷,且蒸发器的温度不匀,温差较大。挂机中间出现结霜或结露,可蒸发器末梢却是常温。2)柜机的蒸发器尽上面一点点像是干的(没有结露)而下面的都有水。其实这是一种误觉,只要拿手摸一下内热交就会明显的发现它其实和挂机一样只是刚进蒸发器的那一排很森冷(比正常机器要冷)而分支每一组的后面都是常温不冷的,由于后面不冷和环温没有什么温差所以就不可能结露。而下面看到的水只是上面淌下来的水。

放氟是有讲究的,切记要慢放,不可急放。要慢放原因:放氟的过程中,系统也在吸热,铜管会冷会出汗,铜管里面也出汗了,因为铜管里面还有一层“油膜”,它会随着温度湿度的变化而变化!一会把水分翻到油膜的上面一会又翻到油膜的下面,即使抽了真空,可附着在油膜上下的水分却是无论如何也抽不掉的。只有氟可以混合它、干燥剂可以吸附它、氮气可以稀释它。
排空方法:先给系统里加一些氟,让空调先运转一会,其目的有几个;1)让系统里的水分与氟交融,混在一起,氟溶于水分也溶于油。    2)因不知道压机底部是否有水分,如果压机运转一会压机会发热,会把压机底部的水分蒸腾出来并溶于氟中。3)因不清楚这台机器的情况,比如系统有没有堵,压机四通阀有没有串气,四通阀单向阀是不是会倒向?电控系统是不是正常,各项保护是不是有效完善?那么先加一点氟试一试机器,看机器毛病大不大,考虑加氟后是否有效,想收多少钱,用户是否同意等,都在这一会决定。

加氟方法:压机不用打开,先让氟罐里的氟尽可能的和系统平衡,即氟罐里的氟以液态的形式向系统流加一部分,免得一开机,系统因低压保护而停机。此时氟罐是以肩部落地给系统加液体的,绝不允许大头朝地;因为那样加氟有可能把氟罐里面的杂质引向系统。压机开机后,氟罐直立,从现在开始以气态方式加氟。
302)开机后,加氟时,粗细阀门的温度变化(以小挂机为例,毛细管在室外机):
        粗细阀门都没有温度,是常温
        细阀门开始发凉,粗管阀门没有温度
        细阀门感觉森冷,粗阀门还是没有温度
        细阀门开始结冰结霜,温度越来越森冷了,粗阀门似乎有点冷或凉的感觉了
        突然细阀门霜的颜色开始变了,霜已经由外机向内机化去,感觉到粗管阀门是凉了冷了。细管阀门化霜意味着细管子由常温到冷到很冷又到不是很冷(即现在细管子温度升高了,而粗管子的温度却降低了)等到细管子的温度啥时候不再变化了或者粗细管子的温度一样凉了就可以停止加氟,进入观察。
303)不管是定频机还是变频机,是老氟还是新氟种;都是加氟加到蒸发器最冷最均匀。这是原则。不管是压力法、电流法、经验法,都得遵循这一条法则。  蒸发器的进口和出口温度尽量匀均,温度低。
304)氟偏少了;蒸发器部分就冷,但整体温度不均匀,蒸发器利用不全,回气不好,压机得不到很好的冷却,压机易热保。氟加多了,蒸发器的温度倒是挺均匀的,但不冷,由于氟加多了压机负担重,压机也容易热保。
305)加氟好坏可从蒸发器最后一节管子的温度就可以判定加氟是否正确准确。也就是说氟不够它不会冷,可氟加多了,它也不会冷。当然这所说的冷与不冷都是相对的,所谓相对是指氟加多一些和氟少加一些比较那一种更冷一点。以上情况,柜机也是一样,指分支每一组最后的那一段管子的温度。
306)在同一工况下那一台空调流水最多,那台空调制冷好。
307)切记,按照额定电流去加氟是不对的,因为额定电流是标准工况下测到的,现在的工况不是标准工况,因此必须把额定电流修正一下,例如当下的内外机的环境温度,工作电压,外热交是否干净等等。大体原则是:热了电流就大些,冷了电流就小些。电压高了,电流小些,电压低了,电流就大些。冷凝器脏了,散热条件不好,电流就稍大些,反之电流就合适。所以压力和电流不是一个固定值,而是一个变量。
308)氟加的合适的话,压缩机排出温度并不是最高的,而压机排出温度报警就是氟不正常。夏天制冷时涡旋压机最高温度也就是90来度,而活塞压机温度就更低的。
309)变频空调加氟前;一定要清除以前记忆的限频记忆!即一定要掉电(外机大电容保持电压的时间比较长,一般都是短时间拔掉PN去外主板电源,让外机MCU断电去记忆,如果再次上电MCU会初始化,Resrt整机会以一个崭新的姿态重新工作,这样加氟的时间就会正常,否则加氟的时间将会非常的漫长。)频率越低电流越小,低压尽向下走一点,高压也向上走一点。频率越高电流越大,低压向下走的多,高压也向上走的高。
310)变频空调加氟调试最终的还是看蒸发器最后一段管子的最低温度和外机电流,而不是压机上的交流电压值。
311)变频空调压力在0.7Mpa,电流小,是在低频运转。
312)加氟时内外风机的风速都应该是高风。
313)新氟种压力值约等于传统氟的1.6倍,如果发生了氟泄漏,只能是全部放掉,重新液态加氟。
314)加氟前一定要检查室外机脏不脏,如果室外机很脏,如按电流压力法加氟,往往是压力电流都好,可这蒸发器就是结露不全,内机风口吹出来的风不冷不森。因为这时系统里的氟并没有达到饱和度,可外热交由于不能很好的散热,造成了压力虚高,而电流又跟着高压走了,造成假像。所以外热交一旦脏了,如果把蒸发器做参考,想把露结全了,压机又热保了。
315)系统如果有水分;水分的蒸发温度比较高!它在蒸发器里占据空间却不蒸发,自然蒸发器就不怎么冷!
316)氟没有加够,外风机吹出来的风是常温或温的。氟加合适,外风机吹出来的风是热的。氟加多了,外风机吹出来的风是烫的。氟要是加的特别的多,外风机吹出来的风也是不热的。
401)慢漏基本就存在三处七个地方;一个顶针阀、两个阀芯、四个接口。把模式打到制热的状态检查,更容易检查出漏点。

气液分离器表现:1)缺氟时,气液分离器仅下面结霜或结露,而上面是干的常温。2)氟加多了气液分离器通体是个凉的,压机吸入口有白毛霜。3)如果气液分离器是凉的但不冷,十有八九是压机串气了或者是系统有不溶气体。4)氟加的合适,气液分离器通体温度都是一样的,都会有结露或结霜的,温度是冷的。5)气液分离器要是热的,就是四通阀串气了,压机肯定是要热保的。6)气液分离器以过滤网为界往上结霜,下面却是干的,那是气液分离器的过滤网脏堵了。

601)如果过滤器或毛细管分支管结霜了,就要考虑是严重缺氟还是脏堵。可先加点氟区分。如果是分支管结霜不一样,就是有的结霜,有的不结霜,有的冷,有的却不冷!就要考虑观察是全部内热交堵,还是哪一组堵了。用手摸温度也能感觉到外热交的温度是否均匀,就可以做出判断。不管是内热交还是外热交,有一组半堵就有可能热保。
602)缺氟的话系统高低压都低,而脏堵则是高压更高低压更低。但脏堵的厉害了,回气是不好的,高压也不高!
603)紧记:“那堵那结霜”,也就是说根据气流方向往上走,开始结霜的地方就是堵的地方,一般都是过滤器堵了。因为堵是相当于节流。
604)毛细管堵了一般都是在进口大约一公分左右堵,剪掉就行,如果不行,估计就是蜡堵了,它没有什么太多的好办法,只能是用自行车刹车线穿进去来回拉一拉,再用四氯化碳或者涤尘,用注射器冲一冲就行了,苛性碱加水也可以。
605)系统有水分,一般把压缩机开一会,把压机底部的水分通过压机发热蒸发出来,再用氮气把系统冲一冲,大太阳下暴嗮一天,在配管上串接一个干燥过滤器,里面放上变色硅胶和卫生巾,硅胶变色了,说明还有水分,如果硅胶不再变色说明水分已经没有了。系统有水分不难处理,但要是把甲醇放进系统里,那可就死定了。
606)系统里的油变质,并且是稠与希混合的,味道臭臭的。这是比较难处理的事情。一般是压缩机,四通阀,单向阀,过冷管组都出问题了。可用R22加四氯化碳(一般是一匹机约3毫升)循环清洗。串一只冷库用的过滤器,内放活性炭,变色硅胶和卫生巾,效果明显。


                                                                              -----西安丰庆制冷

评分

参与人数 5威望 +9 收起 理由
tda1675 + 2 原创内容!
福达家电 + 2 赞一个!
QQ3165801363 + 1
13909 + 1 精品文章!
VIVO手机 + 3 很给力!

查看全部评分

发表于 2017-5-21 13:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
说的很详细,学习了,谢谢分享!
发表于 2017-5-21 14:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,辛苦了…
发表于 2017-5-21 15:43:36 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2017-5-21 15:46:43 | 显示全部楼层
很好的参考材料。作者辛苦了,
发表于 2017-5-21 16:50:04 | 显示全部楼层
说的很详细,学习了,谢谢分享!
发表于 2017-5-21 17:01:47 | 显示全部楼层
很多资料 非常珍贵 谢谢分享
发表于 2017-5-21 17:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
太多了,一下子消化不了。。。这些知识够我啃几天了
发表于 2017-5-21 18:09:10 | 显示全部楼层
好贴  谢谢露珠分享
发表于 2017-5-21 19:19:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-30 16:22 , Processed in 0.082021 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表