193L展示柜盘管,换压缩机,换毛细管后制冷效果差,降温慢

[复制链接]
发表于 2017-5-19 09:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zhaobi 于 2017-5-19 10:03 编辑

193L展示柜盘管降温慢制冷效果差,开机3个半小时降到8.5度,温控器一档才停机,2档不停机,温度降到4度左右就降不下了。
盘管用8个管盘了10米,开机只有一半管上霜,后半部的管子只有一点凉
原压缩机NU1112Y制冷剂为R600,制冷量是143W,用HWM80AA代换,
原机毛细管用外径2.0的,我换成外径为1.8的先用的是2米,试机制冷效果不好就剪成1.8米效果还是不佳
压缩机运行工艺管的压力,还有压缩机的运行电流,运行时干燥过滤器和毛线管有点温热(原冷凝器只有11米后加了3米一起14米)
  

请各位师傅帮忙指点下,小弟实在是没辙了


QQ图片20170519090622.jpg
QQ图片20170519090626.jpg
QQ图片20170519090611.jpg
QQ图片20170519084538.jpg
QQ图片20170519084548.jpg
QQ图片20170519100404.jpg
QQ图片20170519090617.jpg
发表于 2017-5-19 09:23:51 | 显示全部楼层
直接上一块蒸发板,省时省力
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:27:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
彭建新 发表于 2017-5-19 09:23
直接上一块蒸发板,省时省力

是啊,主要是压缩机也坏了,基本上这个展示柜的数据我都换了,所以我现在也是不知道要这么弄了,乱了
发表于 2017-5-19 09:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
你发个高压压力看看,该发的不发!
发表于 2017-5-19 09:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
内径0.8的毛细管2.5米,你在试试,前提是压机排气正常
发表于 2017-5-19 09:42:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 acb21 于 2017-5-19 09:43 编辑

这样能看压力 难道我一直用的假压力表
发表于 2017-5-19 09:55:20 | 显示全部楼层
‘开机只有一半管上霜,后半部的管子只有一点凉’
如果不是冷媒没有加注够,就是毛细管节流太厉害!
发表于 2017-5-19 09:56:05 | 显示全部楼层
真的是无话可说,压力表接的别具一格。。。
发表于 2017-5-19 09:56:32 | 显示全部楼层
你这盘的也太难看啦工艺有待提升
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:04:56 | 显示全部楼层
mengfeixiang189 发表于 2017-5-19 09:31
你发个高压压力看看,该发的不发!

高压压力0.5MP
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:08 , Processed in 0.068189 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表