发表于 2017-5-12 21:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力的吧,这压机用不了了,这机那怕换压机都容易堵,没有维修价值了
 楼主| 发表于 2017-5-12 22:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
刘晟之 发表于 2017-5-12 18:40
志高常见,外机用不了了

这个可是格力的,雪种压力好似也够,就是想不懂怎么会进水了,
 楼主| 发表于 2017-5-12 22:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盖州邱庆阁 发表于 2017-5-12 18:20
外机基本报废,管路进入空气和水氧化,压缩机换新管路清洗。

主要是铜管暗藏的,没办法,想请教各位大师对这现象怎么处理
 楼主| 发表于 2017-5-12 22:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
广西创新维修 发表于 2017-5-12 21:25
格力的吧,这压机用不了了,这机那怕换压机都容易堵,没有维修价值了

对的,但现在要换新机又怕管里的杂物及变质的机油会对新的系统造成影响
 楼主| 发表于 2017-5-12 22:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
商南康乐家修 发表于 2017-5-12 21:03
报废吧这样空调费力不讨好,后患无穷.

嗯,就算要报费也得把管清理,要不然没办法装机
发表于 2017-5-12 23:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
清洗系统换压机成本太高上次遇一台3牌格力变频还好没搞要不然杨白劳不掏好
发表于 2017-5-12 23:38:43 | 显示全部楼层
建议报废 以免后患
发表于 2017-5-13 10:39:06 | 显示全部楼层
要上门费赶紧走,要不到也赶紧走
发表于 2017-5-13 11:19:26 | 显示全部楼层
进水了、  我修过这样的、  更换压缩机、  四通阀、 毛细管最好也换了、   用系统清洗剂 清洗冷凝器。 毛细管不好配的话  也可以用系统清洗剂清洗。  用氮气吹。   
发表于 2017-5-13 12:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
这种机器。维修点一般是,更换压缩机,毛细管,四通阀。制冷剂液态冲洗内外机管路。可以解决问题。就是成本太高。这种问题一般是系统进入水分,或者是补加的制冷剂,质量问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 12:06 , Processed in 0.058729 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表