楼主: 无有

家用市电哪里来的300多v电压

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:35:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:37:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:38:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:46:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:52:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:59:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-30 18:03:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2017-4-30 18:04 编辑

如果烧坏的电器比较多,那肯定是你们总开关以上的某处零线烧断了。故障点一定不会是在你们单相电表箱内的啊。
发表于 2017-4-30 18:12:38 | 显示全部楼层
供电端的零线烧断开路了,
三相四线制的线路接入单相设备,正常的电流回路本来因该是从相线流向零线,现在零线断了,电流流过的回路就是发生改变,变成从一条相线流向另外2条相线了,而因为接入有很多单相设备(家庭都是单相),所以每一相的负荷不是相等的,中性点就发生了漂移,零线断了只是很可能造成电压异常,可能是升高,也可能是降低,这个电压的变化程度,要看三相负荷的不平衡度,负荷相差越大,电压的改变也就越大。
220V的用电器接在一根相线和零线之间,不同用户所接相线不一样。当零线意外断开后,某一区域用户的用电器将会与另一区域用户的电器串接在一起,然后接在两根相线之间,而不同相线间的电压为380V。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
国强电修部 + 4 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-4-30 18:17:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-30 18:26:26 | 显示全部楼层
零线断路,单相电会不稳定,用电量越大的那一路电压低,
而轻载的那一相,电压会升高,最高升到380v
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 09:49 , Processed in 0.067493 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表