问各位师傅冰箱加氟合适的标准

[复制链接]
发表于 2017-4-12 18:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台双层商用冷柜,容积约1500升,两台压缩机各控制一层。用户反映用冷柜不定时总闸跳闸,经检查压缩机漏电,端子与外壳蜂鸣。按原型号换压缩机,加氟成了问题,之前该压缩机控制的下层管道内漏,经其他师傅外盘管,改了系统,铭牌上标注的制冷剂为R406A,450g,加了一瓶毛重250g的冰山图(过滤器开孔焊截毛细管接压力表抽空,此时压力表压力为0.8,其他冰箱R600的,加氟从未超过0.5),回气管结露,当箱内温度-2度,结霜到管道的一半,再多加点制冷剂回气管结霜,放掉一些结露,此时的这个制冷剂是不是刚好合适呢?如果内部结霜满之后,回气管会不会结霜呢?加氟以回气管结露为准(另一台压缩机回气管结露),是以达到停机温度结露,还是只看是否结露为准呢?因为这冰柜容积太大了,降到-2度就用了3个小时,设定温度是-18度,如果得等到达到停机温度后观察回气管,那得等到什么时候。。。。 烦请各位大师指点。。。
IMG_20170411_212857.jpg
IMG_20170411_110059.jpg
IMG_20170411_214049.jpg
发表于 2017-4-12 18:40:25 | 显示全部楼层
结露也是在快停机的时候,你这样加肯定不行,要等,急不来
 楼主| 发表于 2017-4-12 19:14:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lanhaibuo 发表于 2017-4-12 18:40
结露也是在快停机的时候,你这样加肯定不行,要等,急不来

离停机温度还差得远呢,回气管就已经结露了,这样是氟加多了吗?今天打电话回访了用户,目前温度-11度,回气管仍然为结露。
发表于 2017-4-12 19:36:45 | 显示全部楼层
要按定量加。               
发表于 2017-4-12 19:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
已经改过系统了定量就不准了!
发表于 2017-4-12 22:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
只能等停机吧,回气管不结露可以么?
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:24:04 | 显示全部楼层

系统已经被改过了,就不知道定多少量了,
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:26:47 | 显示全部楼层
雨林维修 发表于 2017-4-12 19:38
已经改过系统了定量就不准了!

是的,也不知道大概该加多少,
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:30:09 | 显示全部楼层
hljshadow 发表于 2017-4-12 22:22
只能等停机吧,回气管不结露可以么?

不结露好像不行吧,制冷效果达不到的,改了的毛细管两米都不到。另一个压缩机的回气管是结露的,一直结露,并且工作不停机的,冻得东西多了,没法停机。
发表于 2017-4-12 22:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
希望荣昌版主出来解释一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 15:31 , Processed in 0.161538 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表