RT809HSE编程器
现在很多的新型制冷剂都要抽真空啦。是品牌机,如果真的有这样的情况,你可以直接打电话到格力售后服务去投诉,相信他们会处理的
发表于 2017-5-6 20:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,放心吧,没问题的,不要大惊小怪,理论和实际是有区别的。
发表于 2017-5-7 01:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R32是两组份冷媒,最好还是抽空好,排空容易造成其中一种组份会减少的。
发表于 2017-5-7 09:42:29 | 显示全部楼层
听着就吓人啊  R32
发表于 2017-5-7 11:58:57 | 显示全部楼层
小程·维修 发表于 2017-4-24 22:00
我对32的机子真不会抽.普通的和410的机子到是弄的挺多.我一般都是修系统才抽真空的。请问新32的机子真空 ...

你抽真空的时候不开外机的两个阀门,怎么会出现把制冷剂抽掉的情况?这个抽的只是铜管和室内机里面的空气,明白了吗?兄弟,看样子还是要加强知识的学习呀!
发表于 2017-5-7 11:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-7 11:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-13 22:16:36 | 显示全部楼层
没问题的,不要大惊小怪,理论和实际是有区别的,铜管穿墙时容易进灰,有时候抽真空还没有排气好,
发表于 2018-6-10 21:17:13 | 显示全部楼层
现在的用户真牛逼 都像你 我们没饭吃了 不过 R32的冷媒不抽真空不对的
发表于 2018-6-10 21:33:24 | 显示全部楼层
直接退货  要他拆了         就这么简单        现在格力售后就是瞎搞            给一个老人家的空调安坏了  钱收了  人跑了    垃圾
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 01:02 , Processed in 0.056894 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表