格力R32新冷媒定速1.5匹安装师傅无抽真空安装而是使用排空法会有问题吗?

  [复制链接]
发表于 2017-4-9 22:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-9 22:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-10 08:31:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管路有空气对R32来说很危险,说不定没几年压机就报废,搞不懂那么多410的机器你不买非得赶潮流买32的,如果真的有百利而无一害那市场上就找不到其他的机器了
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:17:56 | 显示全部楼层
感谢各位热线网友的回答,我基本上已经了解了,
但是看到不负责任的部分人,我也奉劝那些贪图方便、不认真接受培训就自以为自己很牛逼的不按照操作规范做事、没有半点职业道德的从业者,应该认真把自己的工作做好才能走好自己的职业道路,现在知识透明,每个消费者都拥有保护自己权益的武器,不把消费者当回事,滥竽充数、糊弄的人,肯定要接受严厉的惩罚!
PS:其实人的智慧能力差别不多,差别就在做事的认真程度和态度。
发表于 2017-4-10 19:39:46 | 显示全部楼层
不抽真空有爆炸的隐患
发表于 2017-4-10 21:23:28 | 显示全部楼层
额,这个一看就是用户帖,有必要解释那么多吗?厂家给出的R32制冷剂安装费用是260\台,到安装师傅手上有多少??这一个投诉人家售后师傅差不多5天左右白做了。换你你会这么样??还打格力的315热线。。。闲得慌??
发表于 2017-4-10 21:43:46 | 显示全部楼层
用户别在这里瞎起哄好吗
发表于 2017-4-11 07:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
用户,还是维修?
发表于 2017-4-11 07:58:33 | 显示全部楼层
必须重新抽真空.定量加冷媒.
发表于 2017-4-11 08:11:04 | 显示全部楼层
R32属易燃易爆制冷剂。没有抽真空,空气残留经过压缩会有爆炸危险。