1.5匹单相空调室外机一运行就整个家庭电网跳闸

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-6 21:12:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
苍海一林 发表于 2017-4-5 23:51
L端与N端2.3Ω是已经严重短路了,要么是压缩机挂了,要么是电容已击穿,不能再通电了,很危险!要一步步断 ...

压缩机的三个端子阻值本来就很小 最大的不超过10欧姆,您有量过好的单相单制冷的压缩机三端的阻值么???
 楼主| 发表于 2017-4-6 21:23:59 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2017-4-5 22:17
三通截止阀没打开,压缩机肯定过载啊。时间长了烧压机。跳了空开是保护压缩机的行为。你把电容等怀疑的都 ...

移机后就没用过空调,是在夏天雪种没放出来,就通电,结果内机吹风一会,延时后内机才给电压缩机,内机给电压缩机就马上跳闸,你说的压缩机过载应该不会?又不是三通阀没打开压缩机已经运行了一段时间
发表于 2017-4-6 21:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
基本的维修都不懂就瞎搞,断开压缩机线,不跳闸说明压缩机挂了。看你测量的那压缩机阻值说明压缩机挂了。
发表于 2017-4-6 21:56:41 | 显示全部楼层
397435913 发表于 2017-4-6 21:23
移机后就没用过空调,是在夏天雪种没放出来,就通电,结果内机吹风一会,延时后内机才给电压缩机,内机给 ...

制冷剂都不循环了,压缩机还不过载???
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:06:05 | 显示全部楼层
今天没接压缩机,电容也没接,通电米跳闸,外机风扇转动正常!!!
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:06:49 | 显示全部楼层
苍海一林 发表于 2017-4-5 23:51
L端与N端2.3Ω是已经严重短路了,要么是压缩机挂了,要么是电容已击穿,不能再通电了,很危险!要一步步断 ...

今天没接压缩机,电容也没接,通电米跳闸,外机风扇转动正常!!!
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:07:38 | 显示全部楼层
金明224512 发表于 2017-4-6 08:34
用内六角把外机两通阀与三通阀门打开,把电容换了试机,测量压缩机是否漏电及短路,测量内机到外机的电源线 ...

今天没接压缩机,电容也没接,通电没跳闸,外机风扇转动正常!!!现在重点就是电容和压缩机
发表于 2017-4-7 16:28:54 | 显示全部楼层
修空调的都快失业喽!
发表于 2017-4-7 18:24:31 | 显示全部楼层
修空调的检测仪  只要把这个仪器接到空调主板上   仪器直观显示出故障点  很方便。能自动修好,坐等收钱
发表于 2017-4-7 21:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
397435913 发表于 2017-4-7 14:07
今天没接压缩机,电容也没接,通电没跳闸,外机风扇转动正常!!!现在重点就是电容和压缩机

你现在再测一下L端与N端电阻绝对不是2.3Ω,说白了这故障应该是压缩机故障引发电容烧坏而漏液的,你能修好这空调也应该能出师了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 04:46 , Processed in 0.056438 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表