楼主: 397435913

1.5匹单相空调室外机一运行就整个家庭电网跳闸

  [复制链接]
发表于 2017-4-5 21:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三通截止阀打开了么?
 楼主| 发表于 2017-4-5 22:02:00 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-4-5 21:43
大家都认为你是用户,不管你是不是用户,首先检查内外机链接线,然后查压缩机的桩对外壳是否漏电。

谢谢,我是用户,我是专修电脑的,所以家里的电磁炉,空调,等等电器子都修,基本都是修好,因为其他的不专业,所以遇到没接触过的来论坛求教!谢谢您!
发表于 2017-4-5 22:03:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
397435913 发表于 2017-4-5 21:59
好的,明天把压缩机断开,看看还跳闸不,如果还是跳闸就是压缩机挂了,只能换压缩机了,谢谢!

你真聪明!
 楼主| 发表于 2017-4-5 22:04:46 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-4-5 21:43
大家都认为你是用户,不管你是不是用户,首先检查内外机链接线,然后查压缩机的桩对外壳是否漏电。

因为在防盗网里面,机盖拿不开,想拆压缩机上的接电盖都打不开,你说的压缩机的桩是什么?是压缩机的进线端?
发表于 2017-4-5 22:05:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-5 22:06:16 | 显示全部楼层
阀门不开开机,小心爆炸
 楼主| 发表于 2017-4-5 22:06:48 | 显示全部楼层
压缩机的接线桩是不是就是公共端、运行端、启动端???
 楼主| 发表于 2017-4-5 22:07:48 | 显示全部楼层
或者说是同一根线,这三个端到压缩机的接线桩中途没有链接其他原件?
 楼主| 发表于 2017-4-5 22:09:53 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2017-4-5 21:59
三通截止阀打开了么?

雪种没释放出来,你说的哪个三通阀没打开
发表于 2017-4-5 22:10:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽