TCL双温冰柜不制冷怪现象

[复制链接]
发表于 2017-3-21 21:27:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
晚上接一用户电话。讲冰柜不制冷。上门观看。压缩机正常运行电流0.6a。冰柜冷冻保鲜层已经无霜,用户买四年,铝管常年使用。怀疑铜铝接头漏。打开工艺管和毛细管,有大量制冷剂喷出。把工艺管封死。开启压缩机。过滤器高压处
有气体排出。证明毛细管没有堵塞。
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
请问高手是什么原因引起的?应该如何查找故障部位
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机排气正常有力
发表于 2017-3-21 21:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
你没听说过冰堵吗?
发表于 2017-3-21 21:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
先试内漏啊
发表于 2017-3-21 21:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
哥们下手早了,压机运行正常,氟也少,冰柜除霜了没有,霜很厚的话,再加上室内的温差,有时温控器不启动,甚至排水口流出水,误认为故障!
发表于 2017-3-21 21:51:22 | 显示全部楼层
没看到怪在哪里?既然不制冷,先对管路分段保压再说,打压2.0MP以上,保压24小时以上。
发表于 2017-3-21 22:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
前几天刚上门修一个冰柜,用户反应柜里冰化了排水口流水,询问冰柜3年,考虑这么短的时间不可能内漏,仔细查各个管接头,没有发现漏的情况,在看箱里结霜厚度严重,考虑影响温控器的灵敏度,彻底除霜后,插电运行后慢慢开始恢复制冷正常!
发表于 2017-3-21 22:13:41 | 显示全部楼层
不管怎么样,按部就班处理
发表于 2017-3-21 22:28:32 | 显示全部楼层
按常规程序走一边.