格力变频凉之静制热开机外机不工作,无故障代码

[复制链接]
发表于 2017-3-22 20:17:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排气管温电压为DC4.7左右应该不对,应该是2.5-3伏左右,查一下排气管温电路
发表于 2017-3-22 20:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
模块坏的几率也是很大的哦!你可以开机看看300V的电压是不是经过模块后就没有肯定,这样就可以得到结果了
发表于 2017-3-22 21:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修好后可以给大家分享一下的
 楼主| 发表于 2017-3-22 21:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
机器一直没修,在哪儿放着呢,开机故障状态下,测外机排气电压为4.7其他两个温控电压均为2.5左右,是不是排气管温与之并联的电容或者电阻出问题了?还是?本来就是正常情况?还是其他问题(确定是模块过热保护)
发表于 2017-3-23 07:40:23 | 显示全部楼层
你看一下这个师傅的案例,1154373430,格力空调显示H5故障维修案例,跟这个案例差不多。过流检测出问题了。
发表于 2017-3-23 08:01:25 | 显示全部楼层
根据维修经验:测量N与中间黑线有0~56V跳变电压,以上同事们答复0~24V是错误的。二、是连续按遥控器灯光键四次看显示故障代码。一般是外机主板故障。
 楼主| 发表于 2017-3-23 08:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
跳变电压有,数字万用表,是12……48之间跳变,这款机子三秒按灯光键或者睡眠键四次调不出故障码
发表于 2017-3-23 21:56:36 | 显示全部楼层
楼主修好了回复下吧,我也学习学习。
 楼主| 发表于 2017-4-4 17:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
空调已修复,原因:开机二十分钟调出故障代码p3高低压保护,之前氟利昂被放了,我抽真空加氟没加够,低压保护,充氟后,故障码显示
 楼主| 发表于 2017-4-4 18:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
空调已修复,原因:开机二十分钟调出故障代码p3高低压保护,之前氟利昂被放了,我抽真空加氟没加够,低压保护,充氟后,故障码显示H5模块保护,看指示灯黄灯闪烁4次模块过流保护,拆下PFC电路三个放大二极管后,接灯泡假负载后灯泡正常,说明压缩机卡缸,换压缩机,空调运行正常,故障修复!感谢坛友互动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 17:00 , Processed in 0.054370 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表