格力变频凉之静制热开机外机不工作,无故障代码

[复制链接]
发表于 2017-3-5 15:24:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机型号KFR-32W/FNC15-3 经测外机接线端有AC220交流电输入,NS之间有12到54跳变电压。PN之间有300 V直流电压,但是UVW之间无供电。PN到UVW六路阻值均等,说明IPM无断路,短路故障。测得开机外机温控端子之间,排气管温电压为DC4.7左右,换排气管温故障依旧。电脑板故障指示灯三灯一直闪,维修陷入僵局……求师傅指点迷津,非常感谢!
IMG_20170305_152207.jpg
IMG_20170305_152305.jpg
发表于 2017-3-5 16:12:57 | 显示全部楼层
没有故障代码会让你蛋疼!看看电子膨胀阀!外机主板坏也这个样子!
发表于 2017-3-5 16:28:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
得知道故障代码,没有故障代码就把所有的供电,传感器,测量一下,不知道外板能不能强起,或者拔掉一些传感器看一下,故障有变化吗?我也是刚干空调维修,你修好了,回复一下
发表于 2017-3-5 16:28:58 | 显示全部楼层
NS之间跳动电压大于24,你最好检测一下内机板的24V稳压管是不是失效
 楼主| 发表于 2017-3-5 17:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2017-3-5 16:12
没有故障代码会让你蛋疼!看看电子膨胀阀!外机主板坏也这个样子!

电磁阀正常,但是无供电啊,电源电路5.12.15V电压都有
 楼主| 发表于 2017-3-5 17:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2017-3-5 16:28
NS之间跳动电压大于24,你最好检测一下内机板的24V稳压管是不是失效

大于24V不是很正常吗
发表于 2017-3-5 17:33:43 | 显示全部楼层
转换的制冷看看能不能工作呀
 楼主| 发表于 2017-3-5 19:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
17097237831 发表于 2017-3-5 17:33
转换的制冷看看能不能工作呀

故障依旧,一样能运行
 楼主| 发表于 2017-3-5 19:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
17097237831 发表于 2017-3-5 17:33
转换的制冷看看能不能工作呀

故障依旧,一样不能运行
发表于 2017-3-5 19:56:03 | 显示全部楼层
如果内外机供电正常,可考虑通信线路问题,或CPU三要素电路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 17:01 , Processed in 0.065093 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表