一台新科空调科开机制冷正常!十几分钟储液罐结霜,空调就不制冷了,关机过会再开机能制冷二十分钟左右!储液罐再次结霜!又不制冷!再次关机开机又能让空调正常工作延长十分钟左右!请问各位高手是什么原因!注:空调静压0.9-1.0  动压正常时0.45  出现故障时动压上升直至静压值,但压机还在工作(这时恐怕已经没有排气了)。该机用户报修后经检查发现压机已坏,刚换的新压机,也抽过空,充的新制冷剂。
发表于 2010-7-17 10:30:42 | 显示全部楼层
新压机会不会有问题啊?要么会不会堵塞啊
 楼主| 发表于 2010-7-17 12:42:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按道理说新压机不会有问题。刚换上时抽空,灌氟。安装后发现氟不够,加氟。就出现以上情况。我怕堵,就重新将氟放掉,在抽空,灌氟。还是如此。我怀疑前次压机坏了,就是由于这个原因。
发表于 2010-7-17 20:29:38 | 显示全部楼层
查一下两个阀是否完全打开。
发表于 2010-7-18 13:24:15 | 显示全部楼层
是储液罐 滤网堵了吗?如果解决了回复一下,等待结果。
 楼主| 发表于 2010-7-18 21:40:06 | 显示全部楼层
怎么解决储液罐滤网堵塞呀???急死人了!!
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:52:56 | 显示全部楼层
回4楼的,新压机不太可能储液管堵了吧?!
发表于 2010-7-19 18:11:49 | 显示全部楼层
看看管路有没有问题?
发表于 2015-7-19 21:35:34 | 显示全部楼层
什么是动压静压