中日冰箱 bcd-198xz 加氟标准

[复制链接]
发表于 2017-2-20 11:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 狼毒花888 于 2017-2-20 12:48 编辑

中日冰箱bcd-198xz 制冷弱 额定电流0.55a 实测0.3a 怀疑缺氟 切断毛细管有制冷剂喷出 打压低压不漏 打压2.15高压下降0.15
怀疑门封管 单独打压门封不漏 主副冷凝器打压不漏 这时怀疑氟哪里去了 也可能是压缩机不良 于是恢复管路加氟 冰箱标注r600a56克 加入后回气管没有反应 继续加到85克左右回气还是不够冷 这时不敢加了 电流0.3 3档-23度停机 冷藏4度 自动停机 平衡压力+0.03左右  运行高压0.25低压-0.1  实际加到回气管冰凉 加氟量和标注的差一倍左右


中日bcd-198zae 插电运行电流3a左右 一会儿保护 换压机  原来压机80瓦体积个大 新压机85瓦个小  冰箱标注电流0.55a r600a48克 加氟到70克试机 回气不够冷 加到回气冰凉估计得加氟80-90克左右 这时3档-23度左右 冷藏2度停机  平衡压力-0.05左右 运行高压0.2mp 低压-0.15 运行电流0.8a左右  


两个冰箱加氟量和运行电流与实际标注相差巨大   室内温度12度左右  
发表于 2017-2-20 11:44:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 修补匠 于 2017-2-20 13:14 编辑

新压机电流过大,超出了正常范围,不宜用来采集实验数据
发表于 2017-2-20 11:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一个应换冷凝吧