大金中央空调变频模块坏,变频压缩机也损坏怎么办呢

[复制链接]
发表于 2017-1-5 11:39:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一组大金中央空调,由2套外机组并联组成,共有5个压缩机,2台变频的,3台定频的,其中一组的变频模块板和变频压缩机损坏,需要换新的,整机用制冷剂R410的,2组外机共拖16台室内机,这样制冷剂是回收还是放掉?换了变频板和压缩机后整机还需要怎么设置或者调试?望师傅们不吝赐教,谢谢了!
发表于 2017-1-5 13:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
你根据什么判断变频压机坏了,变频板也坏了?
发表于 2017-1-5 13:07:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-5 15:33:07 | 显示全部楼层
把总阀关了。压缩机拆下来就可以了。
发表于 2017-1-5 17:52:07 | 显示全部楼层
如果压缩机坏了,怎么回收制冷剂?至于换后的设置,所有大金中央空调电控箱盖板上应该都有
发表于 2017-1-5 17:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
如果把阀门关了 省点制冷剂  换上新的压缩机后要抽真空 设置真空模式这样可以把外机系统阀门强制打开 里面不会有空气 加注时要液体加比较好
发表于 2017-1-6 17:01:54 | 显示全部楼层
R410全放掉,断电,换板换压机,主控板复位,设定真空模式,抽真空,定量加注制冷剂,如遇加不进去设定加雪种模式,加完后就可以正常运转,
发表于 2017-1-6 23:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
修这种的,一点氟都不用加
发表于 2017-1-7 19:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
想做蜗牛 发表于 2017-1-6 23:45
修这种的,一点氟都不用加

请教怎样操作?
 楼主| 发表于 2017-1-11 09:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
guo12345678 发表于 2017-1-5 13:02
你根据什么判断变频压机坏了,变频板也坏了?

变频空调模块电路板上的模块炸了,三相整流桥击穿,有一个供电继电器的触点烧的上下连在一起了,还有模块边上的电流检查电阻炸飞了,用万用表测压缩机的绝缘电阻有2M,但是用摇表测只有10K欧。可以肯定的是压缩机坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 10:32 , Processed in 0.061804 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表