楼主: 神不会说话

空调加氟后制热状态下气管压力的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个5兆帕是制热情况下测的三通工艺口的压力,热风温度也正常,高压说是一般1.8兆帕左右,我当时认为是压力可能有波动,没有停机
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个5兆帕是制热情况下测的三通工艺口的压力,热风温度也正常,高压说是一般1.8兆帕左右,我当时认为是压力可能有波动,没有停机
发表于 2017-1-4 16:06:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽真空后,外机上有个铭牌,按照铭牌上所标的重量加注
发表于 2017-1-4 16:09:05 | 显示全部楼层
神不会说话 发表于 2017-1-4 16:02
这个5兆帕是制热情况下测的三通工艺口的压力,热风温度也正常,高压说是一般1.8兆帕左右,我当时认为是压力 ...

是什么品牌的变频空调?5Mpa的压力不怕系统损坏?
发表于 2017-1-4 16:12:52 | 显示全部楼层
r410a系统设计压力最高4.1MP,压力太高了危险,还是定量冲吧
发表于 2017-1-4 16:14:54 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-1-4 15:52
修空调, 修得好,修不好,那都是次要的,
要是计划干制冷维修,那就必须多注意安全最重要
冬天压力 ...

不怕,懂得怕的话就不会这样加冷剂了。就是不怕。
发表于 2017-1-4 16:15:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-1-4 16:20 编辑
南通成名电器 发表于 2017-1-4 16:09
是什么品牌的变频空调?5Mpa的压力不怕系统损坏?


空调管道坏了都不紧,只要是不伤害人都是小事。
铜管子冬季承受5MP的压力,
不知道别的维修工怕不怕,反正我害怕









发表于 2017-1-4 16:15:47 | 显示全部楼层
神不会说话 发表于 2017-1-4 16:02
这个5兆帕是制热情况下测的三通工艺口的压力,热风温度也正常,高压说是一般1.8兆帕左右,我当时认为是压力 ...

1.8Mpa压力是R22的特性,R410A的压力要高1.6倍。变频机高频运行时的压力在3.2Mpa左右,效果最佳。
发表于 2017-1-4 16:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-1-4 16:01
要是咱经验法不能保证制冷剂的加注准确, 最好称重
可能是你加多了

百分之百加多了
发表于 2017-1-4 16:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
神不会说话 发表于 2017-1-4 15:44
没有带称呼哦

冬季加氟还是用称稳当,靠感觉还真不行,不但不省事,事后还费事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:49 , Processed in 0.059152 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表