电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: luoji88

变频空调器维修笔记

[复制链接]
发表于 2017-1-2 21:19:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我这边书店有售
发表于 2017-1-2 21:46:31 | 显示全部楼层
是本好书!不过实战还待多干。
发表于 2017-1-2 23:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2017-1-2 19:00
这本书淘宝上有价格老高了

这儿有本才二十多
Screenshot_2017-01-02-23-40-54.png
发表于 2017-1-2 23:45:14 | 显示全部楼层

发个链接地址
发表于 2017-1-2 23:48:03 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2017-1-2 19:06
还真没看过相关这方面的书,看来我也真的要恶补一下才行了


我随便浏览了一下,这本书 和 蓝色皮的  内容不一样
觉得这本书实惠
发表于 2017-1-3 17:39:47 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-1-2 23:48
我随便浏览了一下,这本书 和 蓝色皮的  内容不一样
觉得这本书实惠

有没地址呢,PM个过来呗
发表于 2017-1-3 17:41:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-1-3 17:44 编辑
yuyangan 发表于 2017-1-3 17:39
有没地址呢,PM个过来呗


我看的这个链接地址,宝贝已经下架了  
我只是浏览了一番这本书的 内容



内容简介

  《变频空调器维修笔记》是一名空调器维修人员根据多年的空调器维修工作经历,将实际维修经验教训和心得感悟加以总结、整理而成的维修笔记。书中内容包括总结的维修经验、典型的检修流程、70多个空调器的维修过程和心得体会。
  《变频空调器维修笔记》采用笔记的方式介绍空调器维修案例,形式新颖,图文并茂,内容丰富,贴近维修人员的实际工作。书中全部案例均来源于实际维修工作的记录,有较高的实用价值,可供空调器维修人员借鉴参考。

目录

第1章 主要元器件 
 第1节  IPM模块 
  一、基础知识 
  二、输入与输出电路 
  三、常见形式及特点 
  四、分类 
  五、交流与直流变频空调器模块区别 
  六、测量方法 
  七、测量说明 
  八、更换步骤 
 第2节  专用元器件 
  一、直流风扇电机 
  二、电子膨胀阀 
  三、PTC电阻 
  四、硅桥 
  五、滤波电感 
  六、滤波电容 
  七、变频压缩机 
第2章 制冷效果差故障 
 一、贯流风扇脏堵,室内机出风框一半有风一半无风 
 二、压缩机排气管裂,空调器不制冷 
 三、冷凝器脏堵,制冷效果差 
 四、室外风机启动电容容量变小,制冷效果差 
 五、轴承卡死,室外风机不运行 
第3章 不接收遥控信号故障 
 一、变压器损坏,上电无反应 
 二、7805损坏,上电无反应 
 三、遥控器损坏,不发射信号 
 四、接收器损坏,不接收遥控信号 
 五、接收器漏电,不接收遥控信号 
 六、拨动开关损坏,不接收遥控信号 
第4章 传感器电路故障 
 一、室内管温传感器阻值变小,室外机无供电 
 二、室内环温传感器阻值变大,室外机不运行 
 三、室内管温传感器阻值变小,室外机不运行 
 四、室内管温传感器阻值变大,室外机转一下就停 
 五、压缩机排气温度传感器分压电阻开路,压缩机不运行 
 六、室外环温传感器分压电阻开路,压缩机不运行 
第5章 室内风机故障 
 一、光耦可控硅初级开路,室内风机不运行 
 二、电机绕组开路,室内风机不运行 
 三、室内风机内部霍尔元件损坏,室外机转一下就停 
 四、室内风机内部磁环松动,时而制冷时而不制冷 
 五、光耦可控硅次级软击穿,室内风机自动运行 
第6章 通信故障 
 一、室内机通信电路降压电阻开路,室外机不运行 
 二、室内外机连接线接错,室外机不运行 
 三、室内机通信电路瓷片电容击穿,室外机不运行 
 四、室内机通信电路瓷片电容漏电,室外机不运行 
 五、室内机发送光耦次级开路,室外机不运行 
 六、室内机接收光耦次级开路,室外机运行2min停机 
 七、室外机通信电路分压电阻开路,室外机不运行 
 八、室外机接收光耦初级开路,室外机不运行 
 九、室外机通信电路贴片电阻开路,室外机不运行 
 十、室外机通信电路稳压管漏电,室外机运行15min停机 
 十一、15A保险管开路,室外机不运行 
 十二、加长连接线接头氧化,室外机不运行 
 十三、加长连接线接头开路,室外机不运行 
第7章 室外机强电通路故障 
 一、滤波板线圈开路,室外机不运行 
 二、20A保险管开路,室外机不运行 
 三、滤波电感插头接触不良,室外机不运行 
 四、硅桥单臂击穿,室外机不运行 
 五、加长连接线接头烧断,室外机不运行 
第8章 开关电源电路故障 
 一、开关变压器初级供电绕组开路,室外机不运行 
 二、整流二极管击穿,室外机不运行 
 三、开关电源检测电阻开路,室外机不运行 
 四、开关电源启动电阻开路,室外机不运行 
 五、开关管击穿,室外机不运行 
 六、开关电源集成电路损坏,室外机不运行 
 七、分离元件开关电源故障,使用电源模块代替 
 八、集成电路开关电源故障,使用电源模块代替 
第9章 模块故障 
 一、模块P/U端子击穿,报模块故障 
 二、模块P/N端子击穿,室外机不运行 
 三、PFC模块中硅桥击穿,室外机不运行 
 四、开关变压器次级15V支路虚焊,压缩机不运行 
 五、自举升压电路电阻开路,室外机不运行 
 六、自举升压电路电阻开路,更换后炸模块 
 七、PFC板IGBT短路,室外机不运行 
 八、PFC板IGBT短路,使用硅桥代替PFC板方法 
 九、压缩机线圈对地短路,报模块故障 
 十、压缩机线圈短路,报模块故障 
第10章 存储器故障 
 一、存储器数据错误,上电报“存储器故障” 
 二、使用编程器对存储器数据的读/写方法 
 三、编程器连接计算机对存储器的读/写数据方法 
 四、存储器数据错误,上电报“存储器故障” 
 五、存储器数据错误,压缩机不运行 
 六、存储器电路电阻开路,上电报“存储器故障” 
第11章 室外机运行不正常故障 
 一、电压检测电路中电阻开路,室外机不定时停机 
 二、电压检测电路中电阻开路,室外机不运行 
 三、电压检测变压器次级绕组开路,压缩机不运行 
 四、主控继电器触点开路,室外机运行约20s停机 
第12章 跳闸故障 
 一、滤波电感线圈漏电,上电空气开关跳闸 
 二、连接线之间绝缘下降,上电空气开关跳闸 
 三、硅桥击穿,开机空气开关跳闸 
 四、主控继电器触点短路,开机空气开关跳闸 
 五、连机线接头短路,上电空气开关跳闸 
 六、室外机接线端子短路,上电空气开关跳闸 

书摘与插图
发表于 2017-1-3 18:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝上有卖的
发表于 2017-1-5 14:52:30 | 显示全部楼层
网上淘宝有货,很便宜的,只是其中的维修案例都是2012年前的空调,现在有好多型号的新式空调,维修知识不全面。
发表于 2017-1-5 15:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
我前段时间在tb上买了一本回来发现是黑白盗版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:51 , Processed in 0.060266 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表