电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 天要黑了

格力五匹柜机,制热压力很高,报E3。

[复制链接]
发表于 2016-12-15 11:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这充分说明问题在线路
发表于 2016-12-15 19:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
你检查低压压力开关有问题没!
发表于 2016-12-15 19:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力开关正常应该是闭和0偶
发表于 2016-12-15 19:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
但是现在10个压力前上升比较正常,压力大了后,上升速度也快了,一下超过24个压力   应该查系统截流部件
发表于 2016-12-15 21:23:22 | 显示全部楼层
天要黑了 发表于 2016-12-14 18:57
个人猜想,

会不会连接线还有被咬坏的地方没看到。

E3 低压保护、    你这个应该是系统问题。  也有可能是低压保护期问题。  你查查低压保护器坏不坏。   制冷剂多的话 会报E1
发表于 2016-12-17 11:53:57 | 显示全部楼层
天要黑了 发表于 2016-12-14 18:57
个人猜想,

会不会连接线还有被咬坏的地方没看到。

同意 询问下之前师傅动过哪里 如果真的咬之前是好的 线接回去也应该好了
发表于 2016-12-19 16:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
加氟加氟加氟加氟加氟就可以了
发表于 2018-4-14 12:51:37 | 显示全部楼层
天要黑了 发表于 2016-12-14 18:57
个人猜想,

会不会连接线还有被咬坏的地方没看到。

同意,,,,,,,,,,,,,,,