格力五匹柜机,制热压力很高,报E3。

[复制链接]
发表于 2016-12-14 18:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 天要黑了 于 2016-12-14 18:59 编辑

今天接到一台电子厂里的五匹空调维修,厂里人说前两天人修过,没搞定。

今天比较晚了,大概看了下情况。

格力五匹柜机,应该有六七年了。厂里说前两天晚上有黄鼠狼在办公室跑,空调开5分钟就显示E3。
检查确实四通阀线被咬断。

但是发现开机后制冷压力比较正常。制热压力正常的话应该在17、18个压力。
但是现在10个压力前上升比较正常,压力大了后,上升速度也快了,一下超过24个压力。
过十几秒可能压力下来,不过比正常还是高。但开5分钟还是会报E3故障。

请教各位师傅们,这算什么情况。

空调在被黄鼠狼捣乱之前,办公室是可以用的,制冷,制热都正常。
发表于 2016-12-14 18:29:23 | 显示全部楼层
制热怎么样啊  散热怎么样? 内风机转速正常么  内机蒸发器脏么
发表于 2016-12-14 18:34:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外散热器风扇电容提问题,或者太脏了,内风机电容??
发表于 2016-12-14 18:38:45 | 显示全部楼层
内风机转速是否正常,内热交换器是否太脏!
发表于 2016-12-14 18:41:28 | 显示全部楼层
看看内机管温传感器是否正常!
 楼主| 发表于 2016-12-14 18:50:11 | 显示全部楼层
奥克死 发表于 2016-12-14 18:29
制热怎么样啊  散热怎么样? 内风机转速正常么  内机蒸发器脏么

制热正常,散热正常,转速正常,不脏。在被咬线之前空调是正常的。
 楼主| 发表于 2016-12-14 18:51:03 | 显示全部楼层
2660584159 发表于 2016-12-14 18:34
外散热器风扇电容提问题,或者太脏了,内风机电容??

内外风机都是正常的。在制热的5分钟里 效果好。
 楼主| 发表于 2016-12-14 18:52:47 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-12-14 18:41
看看内机管温传感器是否正常!

内外风机正常,不脏。管温没有检查,个人猜测应该是好的。
发表于 2016-12-14 18:54:50 | 显示全部楼层
E3:压缩机低压保护 。
   1﹑冷媒不足。
   2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
   3﹑过滤器半堵。
 楼主| 发表于 2016-12-14 18:57:36 | 显示全部楼层
个人猜想,

会不会连接线还有被咬坏的地方没看到。

之前有人修过,会不会看到E3低压保护 直接加制冷剂,导致现在制热压力非常高。

请各位师傅看下,我说的情况有可能吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:36 , Processed in 0.068102 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表