72变频空调冬天怎样重新加氟,管子用了20米
发表于 2016-12-5 00:36:24 | 显示全部楼层
是要整机加氟,还是加长管部分加氟
发表于 2016-12-5 01:02:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 南通成名电器 于 2016-12-5 01:38 编辑

猜不到什么品牌,猜冷媒是R410A
3匹配管组合有两种:[ 6.35 / 15.88 ]  [ 9.52 / 15.88 ]   
6.35液管补加冷媒量 0.021kg/m
9.52液管补加冷媒量 0.058kg/m
机器系统设计冷媒量 外机铭牌上已标注
注:配管有公英制之分,追加冷媒量基本差不多。

新装机:系统冷媒自带,加长管部分冷媒量计算(0.021*20=0.42kg)
泄漏维修机:建议使用氮压3~4Mpa检漏,检查修复后,抽真空30分钟以上,定量补加冷媒。
发表于 2016-12-5 07:28:10 | 显示全部楼层
夏天怎么加制冷剂,冬天也怎样加,加注制冷剂的准确,可采用经验法.(也就是效果最好就行)
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-12-5 01:02
猜不到什么品牌,猜冷媒是R410A
3匹配管组合有两种:[ 6.35 / 15.88 ]  [ 9.52 / 15.88 ]   
6.35液管补 ...

是直接把氟放了,抽真空直接加吗,要不要开机呢
发表于 2016-12-5 13:47:02 | 显示全部楼层
彭章 发表于 2016-12-5 12:35
是直接把氟放了,抽真空直接加吗,要不要开机呢

你要说清楚什么情况需要加氟,猜出的方法不一定准确。
R410A冷媒系统有泄漏的,氟全部放掉,检漏、抽真空、真空状态下可以直接追加冷媒。

 楼主| 发表于 2016-12-5 22:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
装的时候真空没抽好,制热效果不好
发表于 2016-12-5 23:05:40 | 显示全部楼层
彭章 发表于 2016-12-5 22:54
装的时候真空没抽好,制热效果不好

是否抽真空时间少、不彻底;还是加液口的顶针没有顶下去,未真正抽真空?加接管部分是否追加过冷媒?加了多少?
 楼主| 发表于 2016-12-5 23:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
顶针上面的垫圈破了,加管部分也没追加制冷剂
发表于 2016-12-5 23:29:56 | 显示全部楼层
彭章 发表于 2016-12-5 23:09
顶针上面的垫圈破了,加管部分也没追加制冷剂

这种情况是抽真空不彻底,未补加冷媒导致制冷系统压力不足,致使制热效果差。
建议原来的氟全部放掉,重新抽真空、定量追加冷媒。
要求不高的话,强制或人为制冷模式下,补加加长管部分的冷媒。
计算方式参照3楼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 00:50 , Processed in 0.059930 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表