查看: 7723|回复: 4

格力中央空调lsqwrf130m/b水冷机二压缩机过

[复制链接]
发表于 2016-11-24 23:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天我接到这台机,在手控器上查了故障为二低压保护。把氟加了0.3mpa再查故障为正常.开始以为氟不够,开机水泵正常运转,等了一分钟一组风机正常运转.等了一下压缩机控制器吸合。但是此时全部断电,重新加电故障显示压缩机一过载。查压缩机三接线柱阻值为零,查三线柱与地不通,而另一台压缩机三接线柱阻值为1846欧.怀疑二压缩机都坏了。开始不信二压缩机同时坏。就把第一,二控制线交换后。没接压缩机电线。开机一切正常。运转正常几分钟后关机。重新接上第二压缩机的电线后等了几分钟后重新上电开机,前面水泵第二风机都能正常运行。等压缩机控制器通电后,压缩机转一下整机又断电。重新上电后故障显示为压缩机一二过载。我想请各位高手们是压缩机坏了吗格力中央空调130m/b水冷机,是多少匹的压缩机。因为我没修过这么大的中央空调但水机修过,主要是压缩机,家用这个系列修过。听客户讲之前清洗过空调、如果要修好是不是必须换压缩机。此机为多大的压缩机、请高手们指点一二。在此谢过。
发表于 2016-12-4 13:50:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-10 18:47:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢现已修好
发表于 2016-12-10 19:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
XWM687X 发表于 2016-12-10 18:47
谢谢现已修好

兄弟你这个是不是有冷却塔的螺杆机哟!
发表于 2020-3-19 16:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
XWM687X请回复一下