楼主: 金山维修部

对于荣昌制冷的加氟不明白的地方

  [复制链接]
发表于 2016-11-19 10:35:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
靠,门封不严                           
发表于 2016-11-19 10:40:25 | 显示全部楼层
冷媒没有加够
发表于 2016-11-19 12:04:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xywxr 发表于 2016-11-19 10:05
此现象如果已经加了大量制冷剂情况下,那就是压缩机吸排能力差咯!

是的,我前一段时间就遇到过,压机的排气能力差,但用手指堵也堵不住。结果走了很多弯路,后来换一个新压机就一切正常了
发表于 2016-11-19 12:28:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 修补匠 于 2016-11-19 12:35 编辑

故障成因有点复杂。
有冰堵或脏堵的可能。要不重新把管道吹一下(如果没有氮气可用R22制冷剂)。
加冷时注意观察运行电流,不应有较大的突变。
希望能够帮助到你。

发表于 2016-11-19 12:56:25 | 显示全部楼层
感觉是不是系统有空气没抽干净。。。。。。
发表于 2016-11-19 13:08:43 | 显示全部楼层
一楼老师傅了,多谢师傅不吝分享经验!
发表于 2016-11-19 13:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
用数字压力表加,最方便,R600一般加到-30KPA
发表于 2016-11-19 15:28:04 | 显示全部楼层
加的太多按铭牌定量加
发表于 2016-11-19 16:43:41 | 显示全部楼层
微堵  或是压缩机排气压力不足   我也遇见过 加两三罐F还是不行  结果就是压缩机排气压力不足了  换掉就好
发表于 2016-11-19 16:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
还是电子秤定量加氟,然后调整至回气管凉为止。