新人求助 压缩机停机状态下高压管响机头结霜 在线等

[复制链接]
发表于 2016-10-29 16:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是电磁阀,写错了
发表于 2016-12-4 13:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
原因是冷凝器内液态药水从机器进入低压 或者油分浮球阀关不死 进入低压 时间一长开机易湿行程 机头上霜
发表于 2016-12-4 16:37:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀配置过大,制冷剂冲量过多, 蒸发器爽太厚 等等原因   你什么数据都没,咋判断?
发表于 2016-12-5 21:30:55 | 显示全部楼层
没事的,冬天都这样,只要主机不缺油,预热系统没坏。机器转起来就正常了。(冷库)
发表于 2017-2-24 18:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
应该是电磁阀有问题
发表于 2017-3-9 16:42:03 | 显示全部楼层
个人觉得冷库的话就是电磁阀停机关不死,冷水机组 就单向阀停机关不死.