新人求助 压缩机停机状态下高压管响机头结霜 在线等

[复制链接]
发表于 2016-10-28 23:06:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天天气转冷压缩机高压管开始响 触摸管体可以感觉明显的液体流动感 机头开始结霜 不知道怎么回事 第一次遇到这样的情况 在线等 谢谢
发表于 2016-10-28 23:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
没有数据,没有图片,是不好判断的,也提不起论坛里师傅们的兴趣,难道要跟你猜谜吗,描述的不清不楚
发表于 2016-10-28 23:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你把压力,温度等重要数据写出来,自然会有人帮你的
发表于 2016-10-28 23:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
我估计是电磁阀那里有问题,不过就你那点条件也不好下结论
 楼主| 发表于 2016-10-29 12:50:34 来自手机 | 显示全部楼层

麻烦大家看看这事什么情况 停机机头结霜

天气突然变冷 机头停机状态下自己突然结霜 高压管还响 谢谢
发表于 2016-10-29 14:16:37 | 显示全部楼层
机头坏了
发表于 2016-10-29 14:40:31 | 显示全部楼层
是什么工作状态???工作时间多长?停机时间多长?响声有什么不同??管温检查没?感温有没有测试?启动有没有注意??室内外温度差距多少?
发表于 2016-10-29 15:12:10 | 显示全部楼层
我们猜猜,,一会告诉你
发表于 2016-10-29 15:21:17 | 显示全部楼层
猜不出是在修啥东西,机头又是啥。。。
发表于 2016-10-29 16:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
大家不要这么捉弄他嘛。都是来学习的,多点包容哈。这个问题,我个人是这么断定,高压膨胀阀关不紧,待到机组刚停机时,系统依旧循环一小会儿,导致少量液态冷媒进入压缩机,然后蒸发吸热,所以才有的刚刚停机时,伴随着机头结霜的现象。好了这个问题到此为止了,不要再提问了,有不同意见倒是欢迎探讨,