电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 朱诗贵

求大师

[复制链接]
发表于 2016-10-6 11:14:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
表示没明白你说故障
发表于 2016-10-6 14:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
朱诗贵 发表于 2016-10-6 10:57
低压为正,高压达到1.5了

开始修的时候首先要确定压缩机有没有故障,在焊接到尾管时,要启动压缩机看看管路系统有没有焊堵,然后再抽空加F!!!
 楼主| 发表于 2016-10-6 14:56:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都至机电 发表于 2016-10-6 14:33
开始修的时候首先要确定压缩机有没有故障,在焊接到尾管时,要启动压缩机看看管路系统有没有焊堵,然后再 ...

是,就是这样做的
发表于 2016-10-6 15:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主请把问题描述清楚,当时高压到1.5低压为正压,表明制冷剂加多了,然后你就放,可是你说放到快没了后压力又是多少呢?你是从高压放的还是低压呢?
发表于 2016-10-6 16:28:39 | 显示全部楼层
路过,不太好回答。
发表于 2016-10-6 16:40:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-6 17:39:19 | 显示全部楼层
这是猜谜,猜中有奖。
发表于 2016-10-6 18:37:54 | 显示全部楼层
报上数据,大家才可以指点,高压多少低压多少,换的管是怎样的?
发表于 2016-10-6 22:34:07 | 显示全部楼层
压缩机吸气和排气的阀片和阀板严重积炭,俗称压缩机串气,建议更换压缩机
发表于 2016-10-6 23:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
系统还是有漏,有空气了