漏电开关?用户?谁的问题?

[复制链接]
发表于 2016-9-19 00:11:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种单P带漏保开关只能断火线,其实和双P的功能有点不一样,一般情况下是严禁断零的,如果人体一旦触电,电流会直接通过人体到地,瞬间就趴下了
发表于 2016-9-19 00:35:13 | 显示全部楼层
这是1P漏保,当然只断1条线了,难怪五金店老板骂你,想全断开就买2P漏保
发表于 2016-9-19 00:46:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
WRwjn 发表于 2016-9-18 17:22
强电一定要注意安全, 不管别人怎么说, 上手之前 一定要用电笔测一下!必须养成这样的习惯!

在没有用电笔验电之前都视电路为有电状态,这是电工最基本的常识,你做的很正确
发表于 2016-9-19 05:14:32 | 显示全部楼层
人是万能的,人若有问题,则会制造出凡此种种的问题来。
发表于 2016-9-19 06:19:20 | 显示全部楼层
这种单P的都是这样的,接线时要注意。
发表于 2016-9-19 07:46:15 | 显示全部楼层
强音电子 发表于 2016-9-18 17:18
LZ 这个是1P带漏保的N当然是直通的啦!电这种东西是需要专业人士接的不是让老百姓乱胡来的。


嗯  这种是1P+N开关本身是这样设计的
发表于 2016-9-19 07:48:04 | 显示全部楼层
要用2P能断开零火线的漏保。
发表于 2016-9-19 08:32:25 | 显示全部楼层
这种1P+N的就是这样,要有点专业知识接线不是什么人都能接对!
发表于 2016-9-19 08:35:51 | 显示全部楼层
1P的漏电开关都是这样的,这需要标准接线,N年前就是这样的
发表于 2016-9-19 08:51:04 | 显示全部楼层
楼主不提示我还真的不知道!谢谢楼主。