请教一个关于R22压力的问题。

[复制链接]
发表于 2016-9-14 09:24:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
家家乐电器维修 发表于 2016-9-14 09:11
我问的问题并不是冷库温度,而是R22压力对照表在1℃左右的时候,压力大概0.4Mpa,但是现实维修中,我发现 ...

因为你这个温度只是库温而不是蒸发器温度
发表于 2016-9-14 09:32:16 | 显示全部楼层
主席说我帅 发表于 2016-9-13 10:26
假设你现在的水果需要-5°也能实现,但是想变成速冻库-20°就不行,R22在蒸发压力0.5MPA下的理论上只能降 ...

手机搜索不到你说的这个APP
 楼主| 发表于 2016-9-14 11:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
主席说我帅 发表于 2016-9-14 09:24
因为你这个温度只是库温而不是蒸发器温度

荣昌老师说的任何时候,蒸发温度比库温低5度左右,我就是按照这个标准算的。库温0度,蒸发温度-5,对应回气压力0.48,减去大气压也有0.4左右。
发表于 2016-9-14 22:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
大师出来讲讲为何?
发表于 2016-9-14 22:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
是不是首先耍确定设计时最低温度是多少?选定膨胀阀。楼主的设计最低温度可能远不止0度。才会出现低压只有1点5至2点5的样子呀?
发表于 2016-9-14 23:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
这样的话荣昌老师的理论要修正另加条件罢:还有一点是所測温度和压力不精准。
发表于 2016-9-15 05:57:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-15 06:39 编辑
家家乐电器维修 发表于 2016-9-14 09:11
我问的问题并不是冷库温度,而是R22压力对照表在1℃左右的时候,压力大概0.4Mpa,但是现实维修中,我发现 ...


首先,中秋快乐!
你的理解存在误区啊。
不任何种制冷剂,登出的《温度压力对照表》的数据都是对的。R22制冷剂也一样,什么样的压力,对应的温度就是什么样的;或者什么样的温度,对应出的压力就是什么样的,这个不会错的。
如你说的温度在1度的时候,对应R22制冷剂的饱和压力肯定是0.515MPa绝对压力,减去0.1MPa的大气压力,表压力就是0.415MPa。这是直接用温度去对应制冷剂当时的压力,或者直接用压力去对应当时制冷剂的温度。
但你错误地把冷库反应出的低压压力去直接与《温度压力对照表》中的对应温度去相比较,怎么会“吻合”呢?。一个正常的冷库反应出的低压压力,是该冷库系统制冷的蒸发温度下对应的蒸发压力,并且还由于回气管路一定的压力损失后反应在压缩机上的低压压力。这个压力数值是绝对不能与《温度压力对照表》中的对应温度去和库温相比较的!只能与当时库温下的蒸发压力,并扣除回气管路一定的压力损失后,机组反应出的低压压力相比较,比较该压力是否正常。
如你要通过机组反应出的低压压力去衡量(验算)库温是多少,应该这样:如低压压力是1.5MPa,加上回气管路一定的压力损失量约为0.02~0.03MPa左右,此时蒸发器里的压力约为1.5+0.02~0.03=1.52~1.53MPa,再拿此压力(蒸发压力)去对应温度是多少,即为-19度(蒸发温度)左右,根据蒸发温度与库温的关系,即蒸发温度始终比当时的库温低5度左右,那当时的库温是:-19度+(5度)=-14度,当时的库温就是-14度左右了。
反过来,如你要通过当时反应出的库温去衡量(验算)机组的低压压力是多少,应该这样:如当时的库温是0度,根据蒸发温度始终比当时的库温低5度左右的关系,换算出当时的蒸发温度是-5度左右,-5度时的对应压力是0.421MPa绝对压力,减去0.1MPa的大气压力,表压力就是0.321MPa。再扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.3MPa表压左右。
如此计算当时反应出的压力或温度,必须在系统是完全符合正常运行的工况中,指示的压力表和温度表必须是准确良好的,回气管路的压力损失值必须是经过测试且在合理范围内的。离开了这些前提条件,那计算结果的误差就大了。
发表于 2016-9-15 09:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
按荣昌老师这么说,楼主所见到的是不在系统是完全符合正常运行的工况中,指示的压力表和温度表必须是准确良好的,回气管路的压力损失值必须是经过测试且在合理范围内的系统是完全符合正常运行的工况中,指示的压力表和温度表必须是准确良好的,回气管路的压力损失值必须是经过测试且在合理范围内
发表于 2016-9-15 09:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师中秋节快乐。
 楼主| 发表于 2016-9-15 14:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-15 05:57
首先,中秋快乐!
你的理解存在误区啊。
不任何种制冷剂,登出的《温度压力对照表》的数据都是对的。 ...

首先祝荣昌老师中秋节快乐。
我想再继续问一下。关于老师刚才说到我用库温和<压力对照表>对比的问题,我想说一下:
老师您说过任何时候,蒸发温度都比库温低5℃,我就是按照您这个标准来计算的。
假如我现在库温为1℃,那么对应的蒸发温度应该为-4℃左右,低压压力应该为0.436MPa,除去大气压,管路损耗,大致应该在0.3MPa左右,为什么我接触的冷库外机显示回气压力基本都在0.2MPa左右呢,他们都没有运行在标准工况吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 01:57 , Processed in 0.062083 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.