请教一个关于R22压力的问题。

[复制链接]
发表于 2016-9-11 23:45:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近和师傅修理的冷藏库比较多,大多数都是猕猴桃冷藏库(我们这是红心猕猴桃产量第一的县城),猕猴桃一般要求温度0.3℃,在维修费时候我观察机组自带的低压表显示压力一般都在1.5-2.5之间,我想问r22在0℃的时候,按照荣昌老师发的压力对照表应该是0.5kg/cm啊,为什么不一样呢?
 楼主| 发表于 2016-9-11 23:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
手机不能编辑吗,发错了,应该是05Mpb
 楼主| 发表于 2016-9-11 23:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
又打错了是0.5Mpa
发表于 2016-9-12 00:29:57 | 显示全部楼层
因为冷库设计温度是在零下的,而你需要的温度是温控器控制的,可以满足多种冷藏物品
 楼主| 发表于 2016-9-13 00:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
主席说我帅 发表于 2016-9-12 00:29
因为冷库设计温度是在零下的,而你需要的温度是温控器控制的,可以满足多种冷藏物品

这个回答我实在是没看懂,请恕在下愚昧。
发表于 2016-9-13 10:26:23 | 显示全部楼层
家家乐电器维修 发表于 2016-9-13 00:18
这个回答我实在是没看懂,请恕在下愚昧。

假设你现在的水果需要-5°也能实现,但是想变成速冻库-20°就不行,R22在蒸发压力0.5MPA下的理论上只能降到5摄氏度,你用手机下载个APP (REFRIGERANT SLIDER)有各种制冷剂压力对应温度。
发表于 2016-9-13 23:05:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题很好,我也感觉很多对不上号,请荣昌老师讲讲。
发表于 2016-9-13 23:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是对不上号的冷库都没有在最佳的工作状态下工作???
 楼主| 发表于 2016-9-14 09:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2016-9-13 23:08
是不是对不上号的冷库都没有在最佳的工作状态下工作???

因为太过于相信所谓的压力,以至于总认为我没把冷库调试到最佳工作状态,有一次我帮试着把压力加到蒸发温度对应的压力,压力还没够,压缩机结冰了。
 楼主| 发表于 2016-9-14 09:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
主席说我帅 发表于 2016-9-13 10:26
假设你现在的水果需要-5°也能实现,但是想变成速冻库-20°就不行,R22在蒸发压力0.5MPA下的理论上只能降 ...

我问的问题并不是冷库温度,而是R22压力对照表在1℃左右的时候,压力大概0.4Mpa,但是现实维修中,我发现几乎我接触过得所有冷库(0-3℃左右)压力都在1.5-2.5,为什么和对照表不吻合?我接触的冷库都有问题吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 01:54 , Processed in 0.064223 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表