楼主: haiyanih

各位帮我看看我的冷库问题在哪里

[复制链接]
发表于 2016-8-23 15:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再加点制冷剂。
发表于 2016-8-23 16:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
加氟,氟不的。
发表于 2016-8-23 17:40:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么不听荣昌老师的话,膨胀阀在中间位置不要动,库温-6度对应的蒸发温度应是-11度,此时的蒸发压力应为2.5公斤,而你现在是1.38公斤,氟少。
发表于 2016-8-23 22:47:05 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2016-8-24 00:49:37 | 显示全部楼层
确实同意13楼的意见
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:41:51 | 显示全部楼层

RE: 各位帮我看看我的冷库问题在哪里(已解决)

谢谢大家 补加制冷剂后 问题解决